Автор: Анка20171
« : 06 Жовтень 2017, 21:15:44 »Спасибо ребята! Я очень вам благодарна за ответы и за уделённое время. Дай бог вам хороших жён
)

Электрик предложил пустить кондиционер через автомат, но мимо узо, мотивируя: 1. Никто не ставит узо на кондиционер 2. На входе в дом есть общее УЗО на 60 мА, удаленность от кондиционера три этажа, оно защитит от удара током. При том что сейчас оно не срабатывает на утечку в кондиционере.НЕ подпускайте этого электрика к электрохозяйству!
Второй электрик утверждает, что влажное помещение и напольная установка-это опасно. Кому верить?Второму электрику, хоть он зазубрено частично аргументировал.
кондиционерщик утверждает, что найти проблему утечки в кондиционере невозможноПЛОХОЙ кондиционерщик!
И у меня вопрос: искать все-таки причину утечки в кондиционере или входное УЗО защитит?НУЖНО искать!
автомат и УЗО на 40 мА
На входе в дом есть общее УЗО на 60 мАПосмотрите внимательней, скорей всего 40 и 60 (точне 63) - это не ток утечки а номинальный ток УЗО в амперах (А). Уточните именно ток утечки (10, 30, 100, 300мА)
Никто не ставит узо на кондиционересли кондиционер подключен через розетку, то УЗО обязателен
Второй электрик утверждает, что влажное помещение и напольная установка-это опасно.Если помещение действительно влажное, то не поможет УЗО ни на 40 ни на 60мА, даже стандартное на 30мА может не спасти.