Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 15 Березень 2016, 13:00:49  »

Где-то читал, что ВЛ приравнивается к 2 категории
Не совсем так, просто старое ПУЭ 6 издания допускало с оговорками не резервировать ВЛ как кабельную линию (2-мья линиями в паралель) при наличии технологического резерва при электроснабжении по 2 категории.
В принципе допускаются двухцепные ВЛИ для питания электроприемников 2 категории по резервируемым линиям с условием выполнения п.2.3.89 п.5 ПУЭ:"силові КЛ із взаємним резервуванням (за винятком КЛ до електроприймача особливої групи категорії І) треба прокладати з відстанню між ними, не меншою ніж 0,6 м".
А, согласно п.6.3.9 НТП ЭПП-94 для взаиморезервируемых ВЛ-6(10)кВ питающих отдельные ТП, такое решение является приоритетным с экономической точки зрения.
Автор: Сугор
« : 15 Березень 2016, 11:53:23  »

Где-то читал, что ВЛ приравнивается к 2 категории
Автор: IgorS
« : 15 Березень 2016, 10:53:00  »

А якщо провода вкрадуть? Будеш і цим перейматись?
Автор: il85
« : 15 Березень 2016, 10:49:12  »

Меня волнует тот аспект что - если машина собьет стойку - могут повредится обе линии
Автор: IgorS
« : 15 Березень 2016, 09:16:14  »

Можна. Раз 2 трансформатора то повинно бути 2 ввода по висший строні (якщо обидва живі)
Автор: il85
« : 14 Березень 2016, 18:07:57  »

Объект котельная 2 категории - можно ли ее запитать от разных секций двотрансформаторной подстанции с помощью дпух проводов СИП которые проходят по одним и тем же столбам? Дайте пожалуйста ссылки   на нормативные документы.