Автор: boss
« : 02 Листопад 2015, 11:28:16  »

Смотрите ГОСТ-18410 на кабели с бумажной изоляцией.
Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Листопад 2015, 10:14:35  »

grossel, Про каталоги - вопросов нет. Все верно. А вот авторы ПУЭ, увы, подкачали :(
Автор: grossel
« : 02 Листопад 2015, 10:00:48  »

grossel, Таблица 1.3.21 говорит про одножильные кабели с пропитанной бумажной изоляцией. А трехжильных, увы, нет. :((((
Я ж не зря сослался на каталоги производителей и данные производителей совпадают с таблицей 1.3.21.
Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Листопад 2015, 08:57:10  »

grossel, Таблица 1.3.21 говорит про одножильные кабели с пропитанной бумажной изоляцией. А трехжильных, увы, нет. :((((
Автор: grossel
« : 01 Листопад 2015, 10:14:41  »

Таблица 1.3.21 ААБл-10 3х185: в земле-275А, в воздухе-298А.
                      ААБл-10 3х240: в земле-314А, в воздухе-347А.
Для сравнения см. вложение-силовые кабели с бумажной изоляцией ААБл-10 ПАО"Южкабель"
Автор: Dmitrik
« : 31 Жовтень 2015, 14:28:09  »

Здравствуйте! Где посмотреть допустимый ток ААБл-10 3х185 и 3х240 в ПУЭ-2014?