Автор: grossel
« : 15 Липень 2015, 15:44:37  »

По ПУЭ РФ п.5.3.31. При наличии дистанционного или автоматического управления электродвигателем какого-либо механизма вблизи последнего должен быть установлен аппарат аварийного отключения, исключающий возможность дистанционного или автоматического пуска электродвигателя до принудительного возврата этого аппарата в исходное положение.
Не требуется устанавливать аппараты аварийного отключения у механизмов:
а) расположенных в пределах видимости с места управления;
б) доступных только квалифицированному обслуживающему персоналу (например, вентиляторы, устанавливаемые на крышах, вентиляторы и насосы, устанавливаемые в отдельных помещениях;
в) конструктивное исполнение которых исключает возможность случайного прикосновения к движущимся и вращающимся частям; около этих механизмов должно быть предусмотрено вывешивание плакатов, предупреждающих о возможности дистанционного или автоматического пуска;
г) имеющих аппарат местного управления с фиксацией команды на отключение.
Целесообразность установки аппаратов местного управления (пуск, останов) вблизи дистанционно или автоматически управляемых механизмов должна определяться при проектировании в зависимости от требований технологии, техники безопасности и организации управления данной установкой.
Раздел проекта дымоудаления выполняется в комплексе.
Для этих целей, а также наличие сигнализации состояния вентсистемы, контроля целосности цепей управления и готовности схемы к пуску, необходимо сертифицированное оборудование и как пример для РФ может быть использован комплект устройств «Спрут-2»  для  автоматического управления системой дымоудаления (ООО "Плазма-Т" г.Москва):
ШАК- Шкаф аппаратуры  коммутации,  исполнение:Вентилятор Х/5,5/3/О + Вентилятор Х/7,5/3/Р - Ш2 (паспорт АВУЮ 634.211.020);
ПУ- Прибор управления,  исполнение 5-НЗК3 (паспорт АВУЮ 634.211.021);
ПУМ- Прибор управления малый,  исполнение  НЗК1 (паспорт АВУЮ 634.211.028);
ПР- Прибор расширения,  исполнение  НЗК6 (паспорт АВУЮ 634.211.029);
ЦПИ- Центральный прибор индикации, исполнение АКБ (паспорт АВУЮ 634.211.023).
Автор: Andrey60
« : 15 Липень 2015, 13:19:11  »

Вы можете установить шкафы управления согласно СП5 (Россия) "13.14.5. Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.в помещении без круглосуточного прибывания персонала и вы обязаны выполнить ФЗ123(Россия) "Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, управления системами противопожарной защиты, приборами управления установками пожаротушения".

Если вы проектируете в России советовал бьы заменить Я5000 допустим на это http://plazma-t.ru/pozharnaya-avtomatika/strukturnaya-shema-komplekta-sprut-2/shkafyi-upravleniya/
Автор: CC19
« : 15 Липень 2015, 13:16:28  »

Спасибо, с выключателем нагрузки разобрались.
А как, все-таки будет происходить пуско-наладка? Нужно 2 человека: один жмет кнопки, а второй на крыше смотрит за вентилятором?
Автор: Roman3R
« : 15 Липень 2015, 13:04:31  »

Возле самого двигателя в силовую цепь ставят выключатель нагрузки.
Для указанного CC19 случая это лишнее
ПУЭ
5.3.31. При наличии дистанционного или автоматического управления электродвигателем какого-либо механизма вблизи последнего должен быть установлен аппарат аварийного отключения, исключающий возможность дистанционного или автоматического пуска электродвигателя до принудительного возврата этого аппарата в исходное положение.
Не требуется устанавливать аппараты аварийного отключения у механизмов:
а) расположенных в пределах видимости с места управления;
б) доступных только квалифицированному обслуживающему персоналу (например, вентиляторы, устанавливаемые на крышах, вентиляторы и насосы, устанавливаемые в отдельных помещениях;
в) конструктивное исполнение которых исключает возможность случайного прикосновения
Автор: Andrey59
« : 15 Липень 2015, 12:45:14  »

Возле самого двигателя в силовую цепь ставят выключатель нагрузки.
Автор: CC19
« : 15 Липень 2015, 12:06:55  »

2-х этажное здание, на крыше установлено 3 крышных вентилятора дымоудаления. По нормам (Россия) нужно только автоматическое и дистанционное управление этими вентиляторами. В электрощитовой на 1-м этаже ставлю 3 ящика Я5000 с переключателем М-0-Д. Т.е. получается, что при пуско-наладке, а также при плановой проверке, вентиляторов не будет видно. Допускается ли это?

З.Ы. Вопрос, в принципе, касается не только дымоудаления, а и всех случаев когда нет возможности рядом с эл.приводом поставить шкаф управления.