Автор: grossel
« : 22 Квітень 2015, 15:47:09  »

Скину рабочие чертежи в Автокаде узлов молниезащиты и заземляющего устройства, может кому пригодится.
Автор: Shturman
« : 22 Квітень 2015, 14:29:10  »

Или имеете ввиду, что для замеров нужно будет каждый раз отключать ЗУ от остального контура объекта?
Вроде так и нужно делать. Там же на этом соединителе токоотвод прижимаеться болтами с гайками. При необходимости замера гайки открутить и отсоединить от заземлителя и тогда замерять. Вроде идея такая.
Автор: Protivoves
« : 22 Квітень 2015, 14:18:18  »

Shturman, да. Такие соединения конечно же я встречал. У "баттермана" тоже всяких держателей хватает. Да и не только у него.
Только вот требуется экспертом разъемное соединение для подключения провода измерителя сопротивления  Blink.
У различных измерителей контактные щупы бывают ("крокодилы") в основном. Каким образом подобный держатель (как на фото) обеспечит возможность проведения замеров? Или имеете ввиду, что для замеров нужно будет каждый раз отключать ЗУ от остального контура объекта?
А таким держателем зажимать "крокодил" измерителя - это кощунство  :).

Разве что предусмотреть кусок шины, приварить её к ЗУ (под землей или на выходе из земли к видимой части ?), и назвать его разъемным узлом для измерений...  Чтоб торчал там всегда.

Автор: Shturman
« : 22 Квітень 2015, 13:49:08  »

Наверное это. Правда на этом фото отсутствует защита токоотвода от механических повреждений. Ну плюс еще накрыть все это угольником на высоту 2,5 м
Автор: Protivoves
« : 22 Квітень 2015, 13:42:55  »

Здравствуйте.

Пришлое замечание экспертизы к проекту молниезащиты в таком виде:
"Не предоставлен разъемный узел элементов системы молниезащиты (токоотвод и заземление) для обеспечения возможности проведения замеров сопротивления растекания электрического тока".

Что это за "разъемный узел элементов системы молниезащиты (токоотвод и заземление) для обеспечения возможности проведения замеров сопротивления растекания электрического тока" ?
Что он из себя, этот узел, должен представлять? Узел заводского изготовления? Кусок приваренной к заземляющему устройству шины, с приваренной уже к ней какой-нибудь гайкой (для подключения устройства измерения)?   Кто нибудь предусматривал такие узлы в своих проектах?

P.S. Честно говоря, я нигде ни в проектах, ни по факту на объектах не встречал никаких узлов, предназначенных конкретно для измерений сопротивления ЗУ. Крокодилами проводов измерителя сопротивлений осуществляется контакт с шиной видимой части контура заземления (после, грубо говоря, зачистки напильником), с контрольными электродами - и производятся замеры. Никаких предусмотренных узлов ни на одном объекте я не видел.