Автор: grossel
« : 05 Березень 2015, 08:42:19  »

Согласно ГОСТ 12.2.020-76 рудничное взрывозащищенное электрооборудование, предназначенное для подземных выработок шахт и рудников, опасных по газу или пыли, относится к группе 1. Электрооборудование группы 1, имеющее взрывонепроницаемую оболочку, подразделяется на подгруппы IB, 2В, ЗВ и 4В. Электрооборудование подгрупп 2В, ЗВ и 4В (см.ниже) должно иметь взрывозащиту с учетом дугового КЗ взрывонепроницаемого исполнения. 2В, так маркируется рудничное оборудование для шахт и рудников взрывонепроницаемого исполнения и означает, что электрооборудование выполнено на напряжение свыше 100В до 220В.
Т1-температурный класс взрывоопасных газов и паров (выше 450 градусов Цельсия)
Автор: Roman
« : 04 Березень 2015, 20:26:13  »

Protivoves,  , будь ласка, подивіться тут http://www.petroel.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=357
Автор: Protivoves
« : 04 Березень 2015, 18:40:24  »

Прошу прощения за неполную информацию. Прикладываю ещё листы из документации по изделию (в спешке не углядел).

На 29 странице ещё дополнительная информация, и на 30 странице в конце таблицы указаны "Категория и группа взрывоопасной смеси    " .

Тогда получается не  1ExdIIAT1,  а 1ExdIIВT1 ?

И кстати, почему 1ExdII... ?  То-есть, логически понятно, что это именно 1, но это где-то в шифре В2Т1-В зашифровано?
Автор: grossel
« : 04 Березень 2015, 16:56:41  »

Согласен с Романом 3Р, это маркировка взрывозащищенного оборудования по ПИВРЭ "Правила изготовления взрывозащищенного и рудничного электрооборудования" (принят в 1960г.)
Автор: Roman
« : 04 Березень 2015, 16:42:14  »

Наведено марковання відповідно до ПИВРЭ (Правил изготовления взрывозащищенного и рудничного электрооборудования).
В – рівень вибухозахисту, вибухозахищене електрообладнання;
2 – категорія вибухонебезпечної суміші (IIА відповідно до ГОСТ 12.1.011-78);
Т1 – група вибухонебезбечної суміші ( по ГОСТ 12.1.011-78 також Т1);
В – вид вибухозахисту, вибухонепроникна оболонка.
Отже, відповідне марковання згідно з ГОСТ 12.1.011-78 буде наступним: 1ExdIIAT1
Автор: Protivoves
« : 04 Березень 2015, 15:13:30  »

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, что значит маркировка взрывозащиты электроподогревателя (типа РЭП) сжиженных углеводородных газов, которая дана в технической документации на него же -   В2Т1-В

Что означает эта маркировка (каждая буква или цифра)? Почему там две букви В, и что значит 2?
Это устаревшее обозначение маркировки взрывозащиты электрооборудования, которое нужно приводить к привычному уже, например, 1ExbIIBT1 ?
Или же это параллельная маркировка оборудования, наряду с "Ex..."?

Пара листов из документации на этот РЭП в приложении (чтоб было понятнее о чем речь).