Автор: lenozzy
« : 08 Грудень 2014, 16:29:53  »

Я ставлю в помещении не менее двух извещателей. т.к. ППК принимает сигнал тревоги только при срабатывании двух извещателей.
Автор: Sanuch
« : 08 Грудень 2014, 16:02:51  »

Как с этим пунктом СП 5:
14.3 Для формирования команды управления (в частности систем оповещения) по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее:
трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов;
четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф;
двух пожарных извещателей, удовлетворяющих требованию 13.3.3 (а, б, в), включенных по логической схеме «И» при условии своевременной замены неисправного извещателя;
двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ», если извещателями обеспечивается повышенная достоверность сигнала о пожаре.
Автор: lenozzy
« : 08 Грудень 2014, 09:51:15  »

Совершенно верно!
Автор: bvv
« : 08 Грудень 2014, 09:31:25  »

И не забывайте, критику делать надо по нормам РФ!
Автор: Kirillm
« : 06 Грудень 2014, 02:32:41  »

Кроме питания и RSки ни чего нет из подключений или это структурка. Где показано как извещатели, сигнализ и оповещатели подключаются. РИП хоть потянет все это с оповещателями N кол.

Таблица непонятная, 11шл и ещё опять 1,2,3 кто куда они, нарисуйте все шлейфы.
Автор: lenozzy
« : 05 Грудень 2014, 15:20:43  »

Объект - продовольственный магазин. Передача сигнала о пожаре и проникновении злоумышленников - по каналу GSM. По подбору оборудования консультировалась с Болид, но до сих пор не уверена, что приняла правильное решение? Меня интересует можно ли к одному ППК подключать шлейфы и пожарной, и охранной сигнализации или к каждой системе свой ППК? В общем, смотрите, буду благодарна вашей критике!