Автор: rga
« : 07 Листопад 2014, 16:55:23  »

А мне говорят, что на складе надо прокладывать в стальной трубе. Я бросилась искать - ничего не нашла. Вот потому и спрашиваю.
Просто "говорят" - это не аргумент. Пусть укажут, откуда взяли.
Я такого нигде не встречала. Где-то было, что на производстве кабель вести открыто, да чтоб с возможностью осмотра (это, скорее, лотки). Но чтоб в трубах? Защита от механических повреждений?
Посмотрите еще ВСН 600-81 Инструкция по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения. Она, ароде, действует.
Из опыта - прокладывае6м по-разному.
Автор: Лупич
« : 07 Листопад 2014, 16:44:33  »

Спасибо, Перке! Нет. У меня нет транзита. Это я знаю, что транзит - НИЗЗЯ просто так! Удалось избежать. Если бы был транзит - тогда это была бы совсем другая история.
Автор: Лупич
« : 07 Листопад 2014, 16:41:45  »

Благодарю, rga!
Это я все наизусть знаю :) а также ДНАОП 0.00-1.32-01, НПАОП 40-1-1-32-01,  и ПУЄ. Там про прокладку кабеля в пожароопасной зоне. (хотя мои шлейфы в эту самую пожароопасную зону не попадают, если честно, высота складирования до 1,50 метров, высота до потолка - 4,80 метров) А мне говорят, что на складе надо прокладывать в стальной трубе. Я бросилась искать - ничего не нашла. Вот потому и спрашиваю.
Автор: Перке
« : 07 Листопад 2014, 12:23:36  »

Может, у вас ТРАНЗИТ шлейфов ПС через складские помещения? Тогда да, транзит открыто - низзя.
Автор: rga
« : 07 Листопад 2014, 11:22:31  »

Подскажите, где можно прочитать, что в складских помещениях (В П-IIа), прокладка шлейфов ПС возможна только лишь в стальной водогазопроводной трубе?
Подозреваю, что нигде.
Требования к кабелю АПС можно прочитать:
- ДБН В.2.5-56, п.4.16, 4.17;
- ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, п.6.11.

Требования ДБН В.2.5-23 (п.4.36) прописаны в отраслевых ДБН-ах для разных типов зданий, но на склады не распространяются.
Автор: Лупич
« : 07 Листопад 2014, 10:47:17  »

Привет всем!
Подскажите, где можно прочитать, что в складских помещениях (В П-IIа), прокладка шлейфов ПС возможна только лишь в стальной водогазопроводной трубе? Шлейфы выполняются кабелем не распространяющим горение.