Автор: grossel
« : 13 Жовтень 2014, 16:45:16  »

Согласно ПУЭ «2.1.46. Провода и кабели, имеющие несветостойкую наружную изоляцию или оболочку, должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей».
2.3.19. Открытая прокладка кабельных линий должна производиться с учетом непосредственного действия солнечного излучения, а также теплоизлучений от различного рода источников тепла. При прокладке кабелей на географической широте более 65º защита от солнечного излучения не требуется».
Провода и кабели, имеющие несветостойкую наружную изоляцию или оболочку. К таким кабелям и проводам относятся установочные кабели и провода рассчитанные на применение категории не выше У2.
Для кабелей и проводов категории размещения У1 допускается уровень солнечной радиации согласно п. 3.8 ГОСТ 15150: 3.8. Интегральная поверхностная плотность потока энергии солнечного излучения (верхнее рабочее значение) для высот до 15 км включительно составляет 1125 Вт/м2 (0,027 кал/см2×с), в том числе плотность потока ультрафиолетовой части спектра (длина волн 280-400 нм)-68 Вт/м2 (0,0016 кал/см2×с).
А если посмотрите ГОСТ 16350-80 Климат СССР, то увидите, что даже в Ташкенте и др. населенных пунктах солнце таких значений не достигает.
Тяжпромэлектропроект . "Инструктивные указания по проектированию электротехнических промышленных установок" №4 1978г.стр. 17 . Вопрос 13: . "Необходимо ли предусматривать защиту кабелей АВВГ и АВРГ от солнечной радиации?" Решение . "По данным Всесоюзного научно-исследовательского института кабельной промышленности оболочки кабелей этих марок устойчивы к солнечной радиации и защиты не требуют"
Автор: Дмитрий ДЮК
« : 13 Жовтень 2014, 15:29:02  »

может есть особые требования по прокладке кабеля на эстакаде?
Зависит от широты - защита от Солнечной радиации. Нормы искать неохота (жизненный опыт).
Автор: Roman
« : 22 Вересень 2014, 16:43:42  »

п.2.3.39 ПУЕ
потрібно нг
Автор: Kobe4
« : 22 Вересень 2014, 15:28:50  »

Quote (selected)
производственными зданиями (т.е. по улице) или внутри здания?

"прокладку кабеля по эстакаде на открытом воздухе между производственными зданиями"-понятно же что эти кабели не заканчиваются возле стен помещений, а идут дальше внутри к электроприемникам.
Quote (selected)
такого ты не найдешь.

такое есть к примеру у РФ - ГОСТ 53315-2009.Еще не доросли видимо
Quote (selected)
Поищи типовики http://www.tipovoy-proekt.ru/kl.html

 :thumbsup:
Автор: Сугор
« : 22 Вересень 2014, 15:11:46  »

Kobe4, так тебе нужно между производственными зданиями (т.е. по улице) или внутри здания?
Не могу найти в нормах,что в производственных помещениях не требуется исполнение нг.

такого ты не найдешь. требования 23го ДБН распространяются только на общественные и жилые здания.
может есть особые требования по прокладке кабеля на эстакаде?

Поищи типовики http://www.tipovoy-proekt.ru/kl.html
Автор: Kobe4
« : 22 Вересень 2014, 15:06:00  »

Необходимо выполнить прокладку кабеля по эстакаде на открытом воздухе между производственными зданиями. Планирую заложить АВВГ. Не могу найти в нормах,что в производственных помещениях не требуется исполнение нг. + может есть особые требования по прокладке кабеля на эстакаде?