Автор: grossel
« : 15 Вересень 2014, 10:37:18  »

zerk, за пределами охранной зоны газопровода
В случае с горизонтальным электродом выполненым стальной полосой или кругом, пожалуй соглашусь. Хотя тут тоже не все так однозначно и согласно "Правила безопасности систем газоснабжения Украины" + пп. 4.3.15 п. 4. 3 Раздела 4 Приказа №254 Госком Украины по надзору за охраной труда от 01.10.1997:                                          Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.
Хотя в Беларуси это расстояние зависит от давления в газопроводе:
  6. В целях обеспечения промышленной, пожарной и экологической безопасности при эксплуатации объектов газораспределительной системы устанавливаются охранные зоны:
6.1. вдоль газопроводов высокого давления I категории - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 10 метрах от оси газопровода с каждой стороны;
6.2. вдоль газопроводов высокого давления II категории - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 7 метрах от оси газопровода с каждой стороны;
6.3. вдоль газопроводов среднего давления - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 4 метрах от оси газопровода с каждой стороны;
6.4. вдоль газопроводов низкого давления - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 2 метрах от оси газопровода с каждой стороны;
Автор: zerk
« : 15 Вересень 2014, 10:26:12  »

Варіант...Спасибо! І растояние нормальное получается.
Автор: Сугор
« : 14 Вересень 2014, 21:29:37  »

zerk, за пределами охранной зоны газопровода
Автор: Roman3R
« : 14 Вересень 2014, 20:00:42  »

Интересует нормированное расстояние от газопровода среднего давления до контура заземления
В  ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання"  відсутні будь які вимоги по взаємному розташуванню газопроводів і елементів заземлення .
Автор: grossel
« : 14 Вересень 2014, 13:06:20  »

5.407-11 не является нормативним документом и носит чисто рекомендательный характер. При этом в 5.407-11 рассматривается не паралельная прокладка заземляющего проводника относительно газопровода, а пересечение и указанное расстояние 0,1 м, является расстоянием до защитной а/ц трубы контура. В украинском ПУЭ расстояние от газопровода до защитной а/ц трубы горизонтального контура заземления увеличино с 0,1 м до 0,15м, при пересечениях. При паралельной прокладке, а также при прокладке газопровода относительно заземляющей ст.полосы и относительно вертикального заземлителя две большие разницы. Так как зона растекания у каждого из них разная. Если для вертикального электрода это 2 длинны по условиям коррозийной защиты, то в условиях стесненой застройки для протяженного электрода это расстояние можно уменьшать до..
Автор: zerk
« : 13 Вересень 2014, 18:38:43  »

Здравствуйте! Интересует нормированное расстояние от газопровода среднего давления до контура заземления? нашел только это "Вертикальный электрод глубиной больше 5 метров "работает" на 90% - в зоне вокруг себя радиусом равной его глубине.
На расстоянии 2х глубин, находится 95%-ная рабочая зона такого электрода.
Зона 99% эффективности такого электрода находится в радиусе 20-ти глубин.
Таким образом, размещать вертикальный заземляющий электрод стоит на расстоянии двойной глубины заземляющего электрода.
Однако при подключении молниезащиты (молниеприемников) к заземлителю это расстояние стоит увеличить до 5-кратного размера.
Обращаю Ваше внимание, что большое удаление электрода от газопровода необходимо только в случаях возможного присутствия токов серьёзной мощности (например, молниевых токов - при подключении заземляющего(их) электрода(ов) к молниеприёмнику)."   Если посмотреть серию 5.407-11 то там дается расстояние 0.1 м. причем не указывается конкретный трубопровод.