Автор: rga
« : 20 Травень 2014, 15:28:04 »КОНЕЦ ТЬМЫ, к слову, вот тут http://eom.com.ua/index.php?topic=15908.msg116257#msg116257 та же тема.
Как соотносится таблица 6.2 ДБН В.2.5-56:2010 (максимальное расстояние между извещателями и извещателем и стеной) и таблица А.1 ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 (значення робочих радиусів…),Берете циркуль и рисуете круг с "рабочим радиусом извещателя" по ДСТУ (например, 7,5 для дымового). Это зона, которую способен контролировать извещатель, сертифицированный по EN54-7.
учитывая 1.4 ДБН В.2.5-56:2010 (Вимоги пожежної безпеки викладені в інших НД не повинні знижувати вимог цих будівельних норм).
Данные по дымовым извещателям отсутствуют.
так чтобы он захватывал углы помещения?Так оно и есть, и эти таблицы не противоречат друг другу.