Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: stels
« : 16 Квітень 2014, 17:48:28  »

всім дякую за допомогу!  ;)
Автор: vitamin_D
« : 14 Квітень 2014, 13:03:48  »

Сечение СИП должно выбираться по механической прочности для вашего климатического района. Смотрите  таблицу  районирования по гололеду в ПУЭ и пособие по СИП. Может быть 16 кв. мм, может быть 25 кв. мм.
16 мм по алюминию - это ответвление к зданиям, 25мм (алюминий), 16мм(медь)для линий наружного освещения, с применением ламп с аппаратурой запуска (ПУЭ, гл. 6 п 6.1.131) И не смотрите на то, что вы будете ставить светильник с компенсацией, конденсаторы имеют свойства подсыхать и выходить из строя. Тем более не забывайте о падении напряжения. Так, что 25мм - ЦЕ САМЕ ТЕ ;)
 Тем более СИП2  с сечением 10мм - это:
1. Головная боль для снабженца (большинство производителей ставят эту позицию под заказ);
2. Лакомый кусочек для эксперта, чтобы поковырять Вам мосх и требовать от Вас "печеньки"
Автор: grossel
« : 14 Квітень 2014, 09:15:40  »

Переріз вибирається в відповідності з п.2.4.12;2.4.13 по табл.2.4.1 в залежності від кількості несучих жил та району по ожеледиці мінім. переріз: для 1-ї несучої жили для 1-3 районів-25 мм.кв., для 4-6 районів-35 мм.кв.
                                                          для 4-х несучих жил для 1-6 районів-25 мм.кв.
Автор: p23asae
« : 14 Квітень 2014, 08:33:45  »

Мінімальний переріз - 25 (ПУЕ-2009 табл.2.4.1)
Автор: Inel
« : 14 Квітень 2014, 00:11:28  »

Сечение СИП должно выбираться по механической прочности для вашего климатического района. Смотрите  таблицу  районирования по гололеду в ПУЭ и пособие по СИП. Может быть 16 кв. мм, может быть 25 кв. мм.
Автор: stels
« : 10 Квітень 2014, 14:06:36  »

Доброго дня, колеги.
Підкажіть, будь ласка, яке мінімальне січення СІП 2 повинно бути для лінії освітлення і на яку НД по цьому питанні можна послатись у проекті?
Ібо директор сказав, що має бути 10 мм. кв., а я не можу знайти арматуру для магістралі. Треба чимось аргументувати..