Автор: mynx
« : 07 Лютий 2014, 16:10:57  »

и ЭПРА кажись новые нашел Osram QTI DALI 2X58/220-240 DIM  :)
Автор: mynx
« : 07 Лютий 2014, 15:57:18  »

Диммер взял DIM MCU OSRAM, ЭПРА HF 2x58/230-240 DIM , лампы OSRAM L 58W/840, и светильники C-10-S T8 Glamox.

Кстати,звонил в один магазин,там мне мужик посоветовал не заморачиваться на контакторах, а сделать систему не с аналоговым,а с цифровым управлением по алгоритму DALI,так как на нее можно вешать до 25 светильников.Сейчас вот копаюсь,ищу подходящую ЭПРА DALI, диммер нашёл- DALI MCU.
Автор: SergyK
« : 07 Лютий 2014, 15:47:16  »

Сам с подобным морочусь, напишите точные марки Димов и ЭПРА какие собираетесь использовать.
Автор: mynx
« : 07 Лютий 2014, 15:16:31  »

Понял теперь!Спасибо большое за ответ  :laugh:
Автор: SergyK
« : 07 Лютий 2014, 15:04:26  »

Cудя по первой схеме в диммере установлен выключатель с "сухим контактом" который разрывает нагрузку если уменьшать яркость в ноль. Если нагрузка больше  " 10 одноламповыми, или с 5 двухламповыми ЭПРАми", то нужен контактор. Для Ваших целей нужен контактор с катушкой на 220 В , однополюсный или больше, с контактом на ваш рабочий ток, любого производителя. Установить похоже удобнее всего в ЩО. Не забывайте, что он может громко шлепать.
Автор: mynx
« : 07 Лютий 2014, 14:00:12  »

Собираюсь сделать систему освещения, с возможностью диммирования, в которую входит порядка 24 люминесцентных ламп. Диммер взял DIM MCU,производства OSRAM,лампы по 58 Вт, их же производства, ЭПРА 2х58 на каждый светильник, ну и сами светильники двухламповые,58 Вт, осрамовские. Но, в тех. указаниях сказано, что один диммер можно использовать только лишь с 10 одноламповыми, или с 5 двухламповыми ЭПРАми. Собираюсь сделать 3 диммера, по 8 ЭПРА/светильников на каждый. В одном указании нашёл, что если светильников много, то включение должно производиться через контактор (см. картинки) . ВОПРОС: для чего там этот контактор, и какого типа брать,от какого производителя? Где его потом разместить территориально(в щитке,али ещё где)? Сеть однофазная, 220 В.Помогите! Заранее спасибо  beer