Автор: uksusXIII
« : 04 Лютий 2014, 19:34:47  »

ЗН перед КТП практически не встречал никогда (КТП с воздушными вводами и разъединителями на опоре перед КТП).
Автор: sashkoMTM
« : 04 Лютий 2014, 08:53:36  »

в каких случаях они применяются.
напр., для кільцевих роз"єднувачів.
Автор: grossel
« : 03 Лютий 2014, 19:51:34  »

При выводе КТП в ремонт для выполнения требований ПТБ, для безопасного проведения ремонта. Если в КТП установлен выключатель нагрузки или разъединитель с заземляющими ножами на стороне ВН, то в принципе заземляющие ножи на разъединителе установленного на опоре нужны только, если ремонтные работы производятся на кабеле или на вводе КТП и можно в принципе обойтись переносным заземлением при выполнении технических мероприятий, при подготовке рабочего места по наряду-допуску. Но мне кажется с стационарными заземляющими ножами будет лучше. В типовых семах  выносной разъединитель сейчас везде рисуют с заземляющими ножами.
Автор: ilkush
« : 03 Лютий 2014, 13:14:37  »

В номенклатуре заводов есть разъединители РЛНД и без ножей заземления. Подскажите, пожалуйста, в каких случаях они применяются.
Автор: grossel
« : 31 Січень 2014, 16:09:46  »

Да. На ближайшей опоре к КТП ставят разъеденитель с заземляющими ножами.
Автор: Shturman
« : 31 Січень 2014, 15:00:10  »

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где можно прочитать про места установки заземляющих ножей? Вот, например, такая ситуация. Надо от существующей линии 10 кВ сделать ответвление к новой подстанции 10/0,4 кВ. Делаем ответвление. На опоре ответвления ставим разьеденитель. Вопрос. нужны ли на разьединителе заземляющие ножи?