Автор: boss
« : 12 Грудень 2013, 16:49:18  »

Хотя у вас видно что на проект. ТП тр-ры защищены предохранителями, поэтому наверное достаточно защитить кабель и шины на проект ТП.
А на ТП-7397 в ТУ прописали ячейки с защитой ставить? Сейчас Мыкытюк почему то косо смотрит когда на ТП вакумник ставят, говорит ставте на выключателях. Может просто поставить КСО с выключателями и все?
Автор: boss
« : 12 Грудень 2013, 16:39:57  »

МТЗ считаете так как и для линии, при этом Ксзп=3, Iрозр=номинальный ток тр-ра. Чувствительность проверяете по двухфазному току КЗ за трансом.
Ток отсечки=Кн*I(3)кз за трансом. Чувствительность ТО по 3-фазному току КЗ на шинах ТП-7397
Автор: yuli
« : 12 Грудень 2013, 15:22:54  »

точки кз показаны на расчетной схеме в кружечках. я квадратиками всегда ТП показываю и замечаний в службе релейной защиты мне не делали. вопрос же не в оформлении, а в расчете
Автор: yuli
« : 12 Грудень 2013, 15:20:53  »

МТЗ и ОТ мне надо посчитать в ТП 7397...в нем мы ставим ячейку с защитой и от этой ячейки прокладываем кабель к проектируемой ТП.
Автор: boss
« : 10 Грудень 2013, 19:40:56  »

МТЗ и ТО где - на РП или где?
Что-то расчетная схема немного непонятная. Квадратиком обозначаеться ячейка с защитой....а у вас все ТП квадратиками обозначено. Не понятно как подключеться проектируемый кабель к шинам ТП-7397. Не указаны номера ячеек на ПС и РП.  А где физически находяться точки КЗ (согласно схемы замещения) я так и не понял.
Автор: yuli
« : 10 Грудень 2013, 12:40:13  »

Добрый день! Есть стандартная двухлучевая схема для Киева. Между двумя РП находиться цепочка ТП. На РП находятся защиты. В моем случае - от одной из ТП, которая находится в цепочке мы подключаем свое ТП и защиту ставим в этом существующем ТП, от которого мы подключаемся. Подскажите, как в моем случае посчитать МТЗ и отсечку? МТЗ проверять за трансформатором или по двухфазному току кз в мин режиме на стороне 10 кВ. Расчет отсечки тоже нужно вести по току за трансформатором или на стороне 10 кВ. И по какому току проверить чувствительность отсечки? Схему прикладываю. Спасибо большое.