Повідомлення в цій темі

Автор: sashkoMTM
« : 13 Листопад 2013, 08:10:29  »

какое расстояние
В укр. ПУЕ глава 4.2.  Див. аналог рос. ПУЕ.
Автор: SKIner
« : 13 Листопад 2013, 07:07:10  »

Спасибо за ценные советы и проект DWG ! :) Подскажите, какое расстояние должно быть в свету от габаритов трансформатора (по размерам производителя) до стен камеры тр-ра в ТП.
Автор: grossel
« : 08 Листопад 2013, 11:12:31  »

Может трансформатор 2500 кВА?  В отдельных помещениях производственных предприятий разрешается устанавливать без выделения помещений высокой стороны и низкой только КТП. Посмотрите типовые по установке КТП-2500 и применительно выполните проект или с использованием готовой КТП или набирая ее с учетом габаритных размеров и расположения (правое или левое): 1) шкаф ввода ШВВ с непосредственным присоединением к трансформатору; 2) тр-р ТМЗ-2500 кВА; 3) РУНН состоящий из шкафов ввода низшего напряжения-ШНВ и отходящих линий-ШНЛ.
Автор: Iv_One
« : 08 Листопад 2013, 10:59:23  »

SKIner, ваша подстанция - типа КТПСН
Автор: Бригадир
« : 08 Листопад 2013, 10:12:08  »

Данная ТП является внутрицеховой, т.е нет перегородок между тр-ром и панелями ЩО-70 и камерами КСО
Поищите типовую КТП.
Автор: SKIner
« : 08 Листопад 2013, 07:01:37  »

Уважаемые коллеги, подскажите:
1.На какой ток выбирать автомат защиты для вводной панели (ЩО-70) в РУ-0,4 кВ для тр-ра 2000 кВА?
2.Как определить сечение шин (по меди) для передачи электроэнергии с тр-ра на ЩО-70?
3. Данная ТП является внутрицеховой, т.е нет перегородок между тр-ром и панелями ЩО-70 и камерами КСО - нужно ли  в этом случае по нормам электробезопасности защищть тр-р (например кожухом и т.д)?
4. Как организовать по нормам  размещение шин для передачи электроэнергии от тр-ра на вводную панель ЩО-70, на какой высоте должна находиться эта ошиновка? нужно ли её как-то защищать или оставлять открытой?