Автор: rga
« : 15 Жовтень 2013, 11:20:34  »

непреодолимое желание защитить извещателем
С непреодолимыми желаниями бороться не стоит :)
Больше - не меньше.
Автор: Murg
« : 15 Жовтень 2013, 10:36:08  »


В тексте стоит "и" - "дины/ширины и площади", а не "или".

Я тоже так понял норматив, но непреодолимое желание защитить извещателем воздуховоды размером 2х7м и аналогичные до 16м кв., особенно теоретический случай площадки с 3,5х3,5м  заронили сомнение в том, что я верно понял идею указанных требований
Автор: rga
« : 15 Жовтень 2013, 09:20:03  »

Цитата: Murg от 14 Октября 2013, 14:45:42 pm
    требуется ли одновременное превышение всех трех параметров

Да.

Присоединяюсь. :)
В тексте стоит "и" - "дины/ширины и площади", а не "или".
Автор: Виктор
« : 14 Жовтень 2013, 18:40:30  »

требуется ли одновременное превышение всех трех параметров
Да.
Автор: Sanuch
« : 14 Жовтень 2013, 18:33:50  »

на мой взгляд только длины и ширины, потому что площадка при превышении параметров b и l может быть меньше чем указанная F.
На F надо обращать внимание при сложных конфигурациях.
Автор: Murg
« : 14 Жовтень 2013, 14:45:42  »

В п.6.2.12 ДБН В.2.5-56:2010 прописаны параметры технологических площадок, под которыми дополнительно устанавливать пожарные извещатели. Вопрос в том, требуется ли одновременное превышение всех трех параметров (длины, ширины и площади) для установки извещателя? К примеру, для дымового извещателя на высоте до 6м под площадкой 3х5 метров или 2х7 метров (при площадях меньше 16м кв.) требуется ли установка извещателя?