Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: bondyj
« : 08 Липень 2013, 22:04:16  »

Доброго часу доби ДОРОГІ КОЛЕГИ!
Може і моїх "п'ять копійок" знадобляться, отже, якщо є однофазне реле керування потужністю, то для керуванням потужністю трифазного навантаження, можна застосувати три однофазних реле. Але якщо навантаження симетричне, то достатньо одного...
Інше рішення (правда надто дороге) - підключити цифровий мультиметр до програмованого логічного контролера (ПЛК) і вже той ПЛК можна запрогамувати як загодно... Щоправда це рішення доцільне лише у випадку, якщо потрібно управління електроустаткуванням на підприємстві ВКОМПЛЕКСІ.
А чи не підійшло б звичайне реле максимального струму, наприклад АЛ-1 (Релсіс, relsis.ua)? Правда якщо навантаження несиметричне, то потрібно їх три - аналогічно як і для описаного вище реле пріоритетної потужності від АВВ.

Доброго времени суток ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Может и моих "пьять копеек" понадобяться, так, если есть однофазное реле управления мощностью, то для управления мощностью трехфазной нагрузки можна применить три однофазных реле. Но если нагрузка симметричная, то достаточно одного...
Другое решение (правда очень дорогое) - подключить цифровой мультиметр к программированому логическому контроллеру (ПЛК) и уже этот ПЛК можна запрограммировать как угодно... Правда это решение целесообразно только в случае, если нужно управление электроустановками на предприятии ВКОМПЛЕКСЕ.
А не подошло б обыкновенное реле максимального тока, например АЛ-1 (Релсис, relsis.ua)? Правда если нагрузка несимметричная, то их нужно три - аналогично как и для описанного выше реле приоритетной мощности от АВВ.
Автор: Korobasow
« : 08 Липень 2013, 17:45:50  »

Все пардон не увидел верхний пост. Прочитал про счетчик "МЕРКУРИЙ" . Наверное подойдет. Спасибо !
Автор: Korobasow
« : 08 Липень 2013, 17:40:15  »

Я не нашел такой счетчик (тоже сначала так подумал), потом  нашел само реле фирмы АВВ (Реле управления нагрузкой LSS1/2) но оно однофазное, а у меня трех фазный ввод и скорее всего равномерно распределить нагрузки не получиться (будет перекос фаз), вот и спрашиваю может кто нибудь у же сталкивался с таким оборудованием ? и уже применял его в своих проектах ?
Автор: Андрюха РЗА
« : 08 Липень 2013, 17:36:11  »

Нужно просто найти соответствующий счетчик.
Вот первое, что выдал Гугль
http://www.incotexcom.ru/m233art.htm - там в самом конце описания.
А вообще думаю, что и в ACE, и в LZQJ эта функция реализована.
Автор: Shturman
« : 08 Липень 2013, 14:48:08  »

так сами же написали, что реле встроено в счетчик
Автор: Korobasow
« : 08 Липень 2013, 14:40:48  »

Добрый день, Господа!
В ТУ имею следующий пункт "...предусмотреть установку счетчика с интерфейсом RS485 , а также наличием встроенного реле управления нагрузкой порога максимальной мощности..." про счетчик понятно, а кто сталкивался с установкой реле ?
Питание 3х фазное. (загородный дом), выделенная мощность 15кВА (в интернете нашел только однофазное реле фирмы АВВ)
Может кто сталкивался с подобным требованием ?
Заранее благодарю