Автор: records
« : 17 Липень 2013, 17:33:25  »

Конечно можно!
Типовой проект 202.2н. Прочтите ПЗ)
http://www.sicame.com.ua/202.2%D0%BD_web.pdf
Автор: grossel
« : 17 Липень 2013, 14:27:40  »

  Согласно ПУЭ глава 1.7 п.1.7.121 можно. Но производители СИП, в часности ЗАО "Завод"Южкабель", применяя линейную арматуру "NILED" рекомендуют в качестве заземляющих проводников использовать оходы СИП 16 мм.кв. при монтаже ВЛИ.
Автор: sashkoMTM
« : 17 Липень 2013, 11:49:01  »

Вимоги до заземлювальних провідників п.1.7.121 ПУЕ
Автор: Никита-Энсто
« : 17 Липень 2013, 11:09:36  »

ПВ3 - 6
Автор: sashkoMTM
« : 03 Червень 2013, 12:55:42  »

здається, SICAME в своїх рішеннях пропонує використовувати А-16

так, тут
Автор: Dmitrik
« : 03 Червень 2013, 09:35:30  »

Можно выполнять заземление линейной арматуры СИП с помощью провода А16? Кто чем делает?