Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Deer
« : 29 Травень 2013, 21:48:29  »

Получается, что  согласно П.13.1.1 Таблицы В.1 и  п.7.40 Таблицы В.2 ДБН В.2.5-56-2010 - сигнализация. Все просто - внимательней читай норм.документы. Стыдно....
Огромное спасибо за помощь! Здорово помогли.
Автор: Перке
« : 29 Травень 2013, 13:37:54  »

Если охлаждение трансформаторов масляное то
еще есть п.7.40 Таблицы В.2 ДБН В.2.5-56:
 "Помещения масляных выключателей, трансформаторных камер, распределительных устройств до 1000 В, которые расположены в производственных, административных и других зданиях"

При массе масла более 60 кг - АСПТ

Автор: Deer
« : 29 Травень 2013, 12:09:25  »

Спасибо, по-немногу проясняется - согласно П.13.1.1 Таблицы В.1 ДБН В.2.5-56 - сигнализация. Думаю дальше, ищу ВНТП, по результату отпишусь.
Автор: rga
« : 29 Травень 2013, 09:35:38  »

Если у Вас уголь
Есть еще такой документ: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an/18/RE10132.html#18 
Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України
Наказ Міністерства палива та енергетики України
від 12 жовтня 2004 року N 638

7.2. Установки пожежної сигналізації та пожежогасіння
7.2.1. Будівлі, приміщення та споруди підприємств повинні обладнуватися установками пожежної сигналізації та пожежогасіння відповідно до вимог ДБН В.2.5-13-98, правил, стандартів, відомчих та інших нормативних документів (ВНТП 26-82, ВНТП 27-82), які не суперечать цим Правилам (додаток 9).

Посмотрите Додаток 9 и поищите эти ВНТП
Автор: rga
« : 29 Травень 2013, 09:25:58  »

Посмотрите еще п.13 Таблицы В.1 ДБН В.2.5-56
Автор: Deer
« : 28 Травень 2013, 20:27:29  »

Здравствуйте! Оборудованию подлежит трансформаторная подстанция кат. В, расположенная внутри производственного корпуса в отдельном помещении. В ней находятся 2 трансформатора по 2500 кВТ 6 кВ каждый. Предприятие не энергетическое (горно-рудная промышленность). В таблицу В.2 "Споруди, приміщення та технологічне обладнання енергетичних об’єктів" ДБН В.2.5.-56-2010 данная ТП не попадает по характеристикам трансформаторов (мощность и напр.). Подскажите, пожалуйста:
1. чем оборудовать - тушением или сигнализацией?
2. на какие нормы ссылаться при выборе ПТ или ПС?
3. есть ли какой другой нормативный документ, куда попадает вышеозначенная ТП?