Автор: Dashutka
« : 27 Травень 2013, 17:23:39  »

Буду искать госты, снипы и дбн, по которым я не должна это делать... Других вариантов пока нет.
ГИП посоветовал внести мне корректировку в проект... А что скажет Заказчик - неизвестно...
Автор: Сугор
« : 27 Травень 2013, 12:34:31  »

Dashutka, присоединяясь к тому что сказал Roman3R, добавлю, что для проектрирования противопожарных систем необходимо иметь лицензию, а оборудование которое используется в проекте должно иметь сертификат.
Автор: Dashutka
« : 27 Травень 2013, 12:11:36  »

Теперь следующий вопрос. А если автоматического пожаротушения нет. Тогда как??? Я так понимаю щит все равно ставить надо... В электрощитовой с ИБП. и подключение выполнить огнестойким кабелем...
Автор: Roman3R
« : 26 Травень 2013, 16:07:25  »

Автоматическое пожаротушение и пожарную сигнализацию разрабатывали пожарники.
Задание на подключение клапана и аварийных кнопок ручного пожаротушения теплотехники выдали мне
Если имеется автоматическое пожаротушение , должен разрабатываться проект автоматизации в том числе и управление системы ручного пожаротушения , ведь там должны быть схемы управления . Следовательно , подключение клапана и кнопок дистанционного пуска пожарных насосов должно быть в разделе автоматизации , все это подключается к щитам автоматизации и управления .
Автор: Сугор
« : 25 Травень 2013, 13:10:48  »

Dashutka, по поводу молниезащиты и УЗИП. Есть два варианта: МЗ выдает задание электрикам на установку в щитах УЗИПов. Но возможен и другой вариант - УЗИПы устанавливаются за пределами щита в отдельном боксе, рисунки как это будет выглядеть можно увидеть в каталоге Батермана.
 На счет остальной "пожарки": если клапана на 220В, то их подключают элетрики (в моей практике это очень редкое решение, но иногда случается), обычно клапана идут на 24В и их подключают слаботочники. Тоже самое и по кнопкам - нужно смотреть по напряжению. Если возникли такие противоречия - их необходимо решать на уровне ГИПа. Перед общением с ГИПом следует подготовится.
Автор: Dashutka
« : 25 Травень 2013, 07:27:18  »

Добрый день!
я выполняю проект по электроснабжению.
Проект по молниезащите выполняла смежная организация. В состав документации они включили общую схему защиты вторичных цепей, без указания типа и марки оборудования и его места расположения.
Соответсвенно, увидев их схему я подумала что в проект марки ЭМ УЗИПы включать не требуется, т.к. они предусматриваются проектом марки ЭГ.
Сейчас меня заинтересовал вопрос: где они планируют размещать УЗИПы и какого производителя они будут. Их ответ: схему мы приложили, потому что она должна там быть, но УЗИПы должны выбирать и размещать вы. Возразить вроде нечего... Но если они прилагают схему, то должны в общих данных быть на нее где-то ссылки???

Следующий момент: в здании предусматривается пожарная сигнализация, автоматическое и ручное пожаротушение.
Ручное пожаротушение делали в проекте ВК. Автоматическое пожаротушение и пожарную сигнализацию разрабатывали пожарники.
Задание на подключение клапана и аварийных кнопок ручного пожаротушения теплотехники выдали мне. Обосновав: Мы всегда так делаем. Пожарники, которые разрабатывали проект сказали то же самое. теперь меня интересует вопрос: а должна ли я в проекте марки ЭМ подключать пожарные гидранты. Ведь в случае пожара может загореться и электрощитовая, следовательно сигнал на открытие заслонки придет, но заслонка не сработает, т.к. питание отключится... Т.е. по хорошему необходимо ставить ИБП и через него питать заслонку. Вроде бы ничего, но пожарники с другой организации говорят что этим электрики заниматься не должны, что меня и смутило...

интересует ваше мнение на этот счет.