Автор: shtuch1
« : 19 Квітень 2013, 17:45:39  »

Всем спасибо! Есть ли это требование в нормативном документе кот. распространяется на действующие электроустановки.
Автор: Zu2
« : 17 Квітень 2013, 09:39:34  »

ПУЭ воздушные линии следует выполнять проводом СИП
Таке категоричне твердження в ПУЕ відсутнє .

согласен. тогда процитирую

Quote (selected)
На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП).
Автор: Roman3R
« : 16 Квітень 2013, 11:20:18  »

ПУЭ воздушные линии следует выполнять проводом СИП
Таке категоричне твердження в ПУЕ відсутнє .
Автор: Zu2
« : 16 Квітень 2013, 11:17:43  »

по ПУЭ воздушные линии следует выполнять проводом СИП
Автор: Bobertigra
« : 16 Квітень 2013, 10:39:34  »

ДБН B.2.5-23:2010 п 4.20 "Силовые сети не должны проходить по стенам жилых комнат"
Автор: shtuch1
« : 16 Квітень 2013, 09:44:06  »

Прошу Вас подсказать нарушеные нормы, если такие есть в следующей схеме электроснабжения.