« : 05 Квітень 2013, 16:48:09 »Хмм, реакция "адекватная". Пост свой подкорректировал.
Можно разговаривать.
НАПБ А.01.003-2009
4.2.1. СО в режиме «Тревога» должна функционировать на протяжении времени, необходимого для эвакуации людей из здания, но не менее 15 минут.
НАПБ - нормативный акт пожарной безопасности.
Вот возьми за одно место менеджера и к директору. Да озвучь вопрос: мне проектировать по пожарным нормам или по чужим проектам- то бишь прибыль любой ценой. Или пусть тот же менеджер и ставит подписи проектах.
Или пусть директор один из "тех" проектов (если есть возможность) и свозит к эксперту
Я не думаю, что в "тех" проектах каб.линии в коробах из плит, скажем Эндотерм, проложены...
А вообще есть непробиваемое - мне с тобой в одной камере не сидеть.
Касаемо
Здесь включаем логику. Эвакуация не мгновенна? Нет, значит кабель должен жить определенное время, ну время эвакуации там и другое.
Вне зависимости от типа СО - НАПБ А.01.003-2009 4.2.1.
Вот и все, просто же?
Как сделать, дабы кабельная линия оповещения жила определенное время на том или ином объекте - это уже труд ума в рамках нормативов, координаты коих любезно предоставила rga,
Короче читаем внимательно и вдумчиво, Удачи.
Можно разговаривать.
НАПБ А.01.003-2009
4.2.1. СО в режиме «Тревога» должна функционировать на протяжении времени, необходимого для эвакуации людей из здания, но не менее 15 минут.
НАПБ - нормативный акт пожарной безопасности.
Вот возьми за одно место менеджера и к директору. Да озвучь вопрос: мне проектировать по пожарным нормам или по чужим проектам- то бишь прибыль любой ценой. Или пусть тот же менеджер и ставит подписи проектах.
Или пусть директор один из "тех" проектов (если есть возможность) и свозит к эксперту

Я не думаю, что в "тех" проектах каб.линии в коробах из плит, скажем Эндотерм, проложены...
А вообще есть непробиваемое - мне с тобой в одной камере не сидеть.
Касаемо
Может быть "низзя" уже давно "ЗЗЯ"...
Здесь включаем логику. Эвакуация не мгновенна? Нет, значит кабель должен жить определенное время, ну время эвакуации там и другое.
Вне зависимости от типа СО - НАПБ А.01.003-2009 4.2.1.
Вот и все, просто же?
Как сделать, дабы кабельная линия оповещения жила определенное время на том или ином объекте - это уже труд ума в рамках нормативов, координаты коих любезно предоставила rga,

Короче читаем внимательно и вдумчиво, Удачи.