Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: erika24
« : 13 Лютий 2013, 02:45:30  »

приймається горизонтальний заземлювач 40х4мм
если не ошибаюсь это взято с
РД 34.21.122-87 табл.2
старого ПУЭ п. 1.7.72.,
а с принятием
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 табл. 7
ПУЭ-2009 табл.1.7.5 
уменьшили до 100мм2, т.е. 25х4
Автор: Anatoliy57
« : 13 Лютий 2013, 01:44:18  »

Згідно з табл.1.7.5 ПУЕ-2009 - Сталь чорна, без покриття, для горизонтальних заземлювачів- прямокутна штаба- переріз 100мм2, товщина стінки-4мм ------ Це виходить що що мінімальний розмір штаби сталевої 25х4мм. Але зазвичай використовують розміри 40х4мм.
ПИТАННЯ. Згідно з яким НД  приймається горизонтальний заземлювач 40х4мм?

В пособии по расчету горизонтального заземлителя говорится так;
Диаметр провода проволочного заземлителя или ширина полосы полосового заземлителя мало влияет на величину
сопротивления заземления. Для снижения сопротивления вытянутого заземлителя более целесообразно увеличить его длину, а не диаметр или ширину.
Вот вам и дали минимальные размеры для нормальной среды почвы.
Автор: *Андрей*
« : 08 Лютий 2013, 14:06:15  »

p23asae, ПУЭ п.1.7.117 и п.1.7.118. ДБН В.2.5-27-2006 Таблиця 4.1 – Мінімальні розміри штучних заземлювачів.
Quote (selected)
Примітка 1. Заземлювачі з чорної сталі не слід використовувати, якщо середовище, в яке вони повинні бути вміщені, є сильноагресивним з погляду небезпеки корозії. У разі використання таких заземлювачів в середньоагресивному середовищі рекомендується збільшувати розміри заземлювачів порівняно з наведеними в таблиці залежно від розрахункового терміну служби заземлювального пристрою.

Возможно кто-то когда-то делал расчеты.
Плюс нормируемое сопротивление. Когда 25х4 не хватает.
Автор: Сугор
« : 08 Лютий 2013, 14:02:51  »

p23asae, ПУЭ п.1.7.117 и п.1.7.118. ДБН В.2.5-27-2006 Таблиця 4.1 – Мінімальні розміри штучних заземлювачів.
Quote (selected)
Примітка 1. Заземлювачі з чорної сталі не слід використовувати, якщо середовище, в яке вони повинні бути вміщені, є сильноагресивним з погляду небезпеки корозії. У разі використання таких заземлювачів в середньоагресивному середовищі рекомендується збільшувати розміри заземлювачів порівняно з наведеними в таблиці залежно від розрахункового терміну служби заземлювального пристрою.

Возможно кто-то когда-то делал расчеты.
чем меньше сопротивление грунта, тем больше он агресивен
Автор: p23asae
« : 08 Лютий 2013, 13:35:54  »

 :( :( :( :(
Автор: p23asae
« : 07 Лютий 2013, 09:42:01  »

Згідно з табл.1.7.5 ПУЕ-2009 - Сталь чорна, без покриття, для горизонтальних заземлювачів- прямокутна штаба- переріз 100мм2, товщина стінки-4мм ------ Це виходить що що мінімальний розмір штаби сталевої 25х4мм. Але зазвичай використовують розміри 40х4мм.
ПИТАННЯ. Згідно з яким НД  приймається горизонтальний заземлювач 40х4мм?