Автор: yuoras
« : 31 Січень 2013, 18:29:01  »

имел ввиду так http://www.shram.kiev.ua/img/megafaza/help/p_10.h2.gif

Счётчик включен не верно, по вашей схеме токи развёрнуты на 180 градусов, а так всё верно
Автор: Константин1
« : 31 Січень 2013, 16:30:49  »

Спасибо за информацию нарисую, выложу для обсуждения
Автор: Shturman
« : 31 Січень 2013, 15:58:29  »

Автор: Константин1
« : 31 Січень 2013, 15:48:43  »

а как быть с фазой В ? т.к. ТТ только в А,С?
Автор: Shturman
« : 31 Січень 2013, 15:33:44  »

Ну дык цепи напряжения включаються так же как и на 0,4 кВ, только после измерительного трансформатора напряжения
Автор: Константин1
« : 31 Січень 2013, 15:10:41  »

Добрый день уважаемые коллеги
Прошу помочь со схемой включения ZMG 410 CR 4.440.b43 (5А,100 В) учет высоковольтный  через ТТ в фазах А,С
через КИ (коробку испытательную), к сожалению в инструкциях только схема включения по 0,4 кВ  :wall:
С уважением kos_tja@mail.ru