Автор: uksusXIII
« : 12 Грудень 2012, 13:01:37  »

Подскажите пожалуйста, какие можно применить выключатели для промышленных помещений. Я вот думал, либо ставить щиток и включать с автоматических выключателей, либо применять кнопочные выключатели. Посоветуйте как лучше, если кнопочный выключатель, то какой тип, если можно ссылку на него.
Подключается 8 светильников ЖСП 250 Вт.
Мы делали так (смотри  на фото) -внутри пускатели однополюсные на 20А произ-ва Итон:
Тут организовано управление 12 рядами (группами) светильников. Управлять может и неэлектротехнический персонал.
Автор: Yurik
« : 12 Грудень 2012, 12:45:46  »

Сугор, дело не в запрете в ПУЭ, а в назначении автоматического выключателя. Вот из каталога:
Quote (selected)
Автоматические выключатели ВА47-29М:
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее - 20000
Контакторы модульные КМ:
Механическая износостойкость, коммут. циклов - 10^6
Конечно, методом не хитрых подсчетов, можно понять, что при использовании автомата в режиме: "включение/отключение", износ произойдет через 27 лет (без учета високосного года), но согласитесь автоматы предназначены несколько для другого.
Автор: Сугор
« : 12 Грудень 2012, 12:37:08  »

использовать автоматические выключатели для включения/выключения освещения ни есть хорошо
Yurik, почему? ПУЭ не запрещает использование автомата для управления освещением, ограничивает лишь количество переключений в час, если не ошибаюсь - не более6 раз в час. Хотя через пускатель конечно удобнее, можно организовать управление из разных мест.
Автор: Yurik
« : 12 Грудень 2012, 11:24:41  »

Gagauz_S, использовать автоматические выключатели для включения/выключения освещения ни есть хорошо. Обычно выходят из положения несколькими вариантами:
1. В щите устанавливается контактор, на катушку управления подается сигнал с обычного выключателя;
2. Ставить пост кнопочный (не очень эстетично, но практично);
3. Ставить в щит контактор с возможностью ручного управления (но для этого персонал должен иметь голову на плечах).
Напрямую провести через обычный выключатель такую нагрузку я бы не стал. С ссылками к сожалению помочь не могу, сегодня забанили на гугле.
Автор: Алибаба
« : 12 Грудень 2012, 11:04:54  »

Включение/выключение освещения осуществляется не автоматическими выключателями, а клавишными или другими выключателями, установленными на стенах.
В зависимости от типа помещения подбирается выключатель с определенной степенью защиты IP
Автор: Gagauz_S
« : 12 Грудень 2012, 09:36:50  »

Подскажите пожалуйста, какие можно применить выключатели для промышленных помещений. Я вот думал, либо ставить щиток и включать с автоматических выключателей, либо применять кнопочные выключатели. Посоветуйте как лучше, если кнопочный выключатель, то какой тип, если можно ссылку на него.
Подключается 8 светильников ЖСП 250 Вт.
Спасибо заранее