Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Андрюха РЗА
« : 18 Жовтень 2012, 15:49:21  »

К сожалению, сейчас зачастую приходится проектировать не самое лучшее (качественное, надежное), а дешевое. Вот и лепим пули из...
Автор: Константин О.
« : 18 Жовтень 2012, 14:40:49  »

...
ИМХО
2. Эстакада - самый надежный способ
Согласен, только цена вопроса?
Вот-вот! Объект - государственный музей. Денег у них немного. Думаю, что в трубе и проложим.
Вообще, это речка. Я его условно "канал" обозвал, потому что в бетонном лотке протекает. Место пересечения находится в глухом месте.
Автор: Андрюха РЗА
« : 18 Жовтень 2012, 14:29:15  »

...
ИМХО
2. Эстакада - самый надежный способ
Согласен, только цена вопроса?
Автор: Андрюха РЗА
« : 18 Жовтень 2012, 11:01:35  »

Всем доброго времени суток!
Встал вопрос о пересечении КЛ-0,4кВ канала, протекающего в бетонном лотке. Высота лотка 1,5м над уровнем воды. Ширина канала 4м.
Можно ли проложить кабель в трубе над водой, а не прокладывать его под каналом?
Теоретически да. Практически - я бы взял пластиковую трубу и проложил бы под каналом. А вообще нужно общаться с владельцем канала и РЕС-ом.
Автор: Roman3R
« : 18 Жовтень 2012, 11:00:50  »

Можно ли проложить кабель в трубе над водой, а не прокладывать его под каналом?
Можна в стальній трубі 100 мм , відстань між кріпленнями якої згідно СНиП 3.05.06-85 складає 6 м , ширина вашого каналу 4 м .
Автор: Константин О.
« : 18 Жовтень 2012, 10:35:30  »

Всем доброго времени суток!
Встал вопрос о пересечении КЛ-0,4кВ канала, протекающего в бетонном лотке. Высота лотка 1,5м над уровнем воды. Ширина канала 4м.
Можно ли проложить кабель в трубе над водой, а не прокладывать его под каналом?