Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: griffel
« : 18 Жовтень 2012, 12:58:22  »

mika_xud, тушение мусоропровода это раздел ВК. Там спринклерная система.
Автор: rga
« : 17 Жовтень 2012, 08:59:51  »

http://www.ua.all.biz/g502509/
покрутите Гугл на предмет "тушение мусоропровода"
Автор: Виктор
« : 17 Жовтень 2012, 00:26:13  »

Допоможіть будь-ласка?
Мусоропроводы должны изготавливаться согласно ДСТУ Б В.2.5-34:2007 "Мусоропроводы жилых и общественных зданий". По этому ДСТУ расход воды на тушение пожара в стволе мусоропровода должен составлять не менее 0,45 л/с. Более детальную информацию надо получать у производителя.
Автор: sbal
« : 16 Жовтень 2012, 16:51:25  »

Ясен перец - водичкой
Если бы чего производственное - Тунгус для каб.сооружений прикинуть можно было бы.
А так...
Автор: rga
« : 16 Жовтень 2012, 16:51:17  »

В природе существуют такие системы. Когда-то видела такой буклет, но это уже лет 6-8 прошло. Нотам все сложно и недешево.
Автор: mika_xud
« : 16 Жовтень 2012, 16:35:35  »

Допоможіть будь-ласка?