Автор: Shurup
« : 12 Жовтень 2012, 11:12:58  »

Немного проясню ситуацию. Предполагается ставить не совсем генератор, а инвертор, который имеет внутри систему синхронизации и подстройки других параметров на выходе к сети.

Бригадир, не бороться, а вырабатывать для себя, тем самым экономя.
Автор: Бригадир
« : 12 Жовтень 2012, 10:35:29  »

Shurup, вы собрались с монополистом бороться? =-0
Автор: Shuring
« : 12 Жовтень 2012, 08:47:14  »

IMHO, это утопия. Вы не сможете просто взять и подключить бытовой генератор в действующую сеть. Два источника переменного напряжения, подключенные параллельно, нужно синхронизировать по частоте, фазе и амплитуде напряжения. Иначе или сеть погорит, или более слабый генератор, это если не сработает защита. Промышленные генераторы, рассчитанные на работу в общую сеть, имеют технические средства для синхронизации с ней, а ваш генератор - нет.

Насколько я понимаю задачу, вам нужен не просто инвертор, а мощный ИБП. Вот у него все коммутации внутри, и он отключает нагрузку от сети, когда сам берется генерировать. Но если требуется отдельный учет по потребителям, причем только когда они работают от сети, то придется ставить каждому ИБП после счетчика, а не использовать общий.
Автор: Shurup
« : 10 Жовтень 2012, 13:01:50  »

Попробую у них узнать.

Вопрос возникает другой тогда. Схему нарисовал. Как подключить инвертор к потребителям, сидящим на разных счетчиках? Есть ли такое решение?
Автор: Roman3R
« : 10 Жовтень 2012, 12:54:03  »

Разрешат ли такое в энергосетях?
Необходимо брать у них техусловия , вероятнее всего разрешения не дадут .
Автор: Shurup
« : 10 Жовтень 2012, 12:34:42  »

Здравствуйте. Требуется совет и помощь в таком вот вопросе. У нас есть генератор 3х фазный. И есть потребители однофазные, но подключенные к вводу через свои счетчики. (см. схему).
Вопрос такой вот: можно ли сделать такую схему как на рисунке, чтобы при включенном генераторе энергия отдавалась еще и в сеть, если мы не потребляем? Счетчик 1 будет регистрировать сколько отдали, а счетчики 2 - сколько потребили. За разницу платить (потребляем больше, чем генератор дает). Разрешат ли такое в энергосетях?

З.Ы. Задача стоит такая, чтобы используя наименьшее количество покупного оборудования экономить на электричестве, используя генератор.