Автор: Shuring
« : 12 Жовтень 2012, 08:47:14 »
IMHO, это утопия. Вы не сможете просто взять и подключить бытовой генератор в действующую сеть. Два источника переменного напряжения, подключенные параллельно, нужно синхронизировать по частоте, фазе и амплитуде напряжения. Иначе или сеть погорит, или более слабый генератор, это если не сработает защита. Промышленные генераторы, рассчитанные на работу в общую сеть, имеют технические средства для синхронизации с ней, а ваш генератор - нет.
Насколько я понимаю задачу, вам нужен не просто инвертор, а мощный ИБП. Вот у него все коммутации внутри, и он отключает нагрузку от сети, когда сам берется генерировать. Но если требуется отдельный учет по потребителям, причем только когда они работают от сети, то придется ставить каждому ИБП после счетчика, а не использовать общий.