Автор: grossel
« : 01 Жовтень 2014, 17:05:14  »

Можно использовать для больших молниеотводов оттяжки для ВЛ (см.вложение).
Для небольших, можно соорудить из покупных деталей "Восточного экспресса" г.Запорожье:
 1) Зажим тросовой К676У3 для крепления петли троса диаметром от 3 до 8 мм.
 2) Коуш оцинкованный для формирования конца оттяжки от 2,5 до 42 мм, диаметром от 12 до 150 мм.
 3) Хомутик для крепления трубы диаметром 28 -  90 мм (С437-С442).
 4) Муфта натяжная НМ-300У3; НМ-500У3.
Автор: Electric
« : 01 Жовтень 2014, 14:58:52  »

Ув. коллеги! У меня такая проблема - нужно закрепить трос к металической трубе, которая использутся в качестве молниеприемника. Трос -это не молниеотвод, а обычная растяжка. Может у кого есть узлы крепления?
Автор: Generator
« : 27 Липень 2012, 21:19:45  »

2 трубчатых стойки, высота над уровнем земли - 13 м каждая
alholl, в связи с загадочным названием "трубчатая стойка" еще вопрос назрел: конструктив двух этих стоек Вы сами изобрели или на энто дело типовой какой имеется или каталог?
Если сами, то поставьте жирный крест на этом и в задании строителям заложите конкретный молниеприемник (благо производителей "навалом") или на крайняк напишите в задании что Вам нужно в двух конкретных местах поставить молниеотводы конкретной высоты и поставьте на этом для себя жирную точку.
Автор: Generator
« : 27 Липень 2012, 20:50:12  »

На какую глубину надо оборудовать фундаменты и как их просчитать (габариты, вес и т.п.) для нормальной устойчивости конструкции
alholl, Вам прямая дорога в АСО, если нет такого отдела то объясняйте заказчЕГу, что электрики в любом случае это не считают.
А по хорошему выдавайте задание строительном отделу с указанием места установки, веса конструкции и её конструктива, строители всё посчитают и будет Вам счастье 8).

Автор: alholl
« : 27 Липень 2012, 18:40:04  »

Добрый день всем!
Уважаемые коллеги, нужна ваша помощь, может быть кто-либо сталкивался. Есть тросовый молниеотвод - 2 трубчатых стойки, высота над уровнем земли - 13 м каждая, расстояние между ними 33 м. Предполагается на месте установки делать заливной бетонный фундамент под каждую стойку.
На какую глубину надо оборудовать фундаменты и как их просчитать (габариты, вес и т.п.) для нормальной устойчивости конструкции?