Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: sbal
« : 30 Червень 2012, 09:09:47  »

Постройка 50-х годов, есть только планы БТИ и все
Изменение назначения, смена собственника..., значит должна быть в наличии проектная документация "перепланировки" или как там у архитекторов, экспликация помещений, в ПЗ - противопожарные мероприятия и прочая.
Если этого нет, значит берем на себя, по Жванецкому: "ему - бери на себя, он - я не буду брать. Наконец он взял, теперь они там, а он здесь"
Автор: Виктор
« : 30 Червень 2012, 01:05:31  »

надо сделать по нормах....
Я понимаю что там хранить нельзя, но я там был и там хранят что попало.....
Т.е. проектировать надо по нормам, а эксплуатировать здание нет? Это вопрос пожарного инспектора и ответственного за пожбезопасность в этом админздании.
Ваш вопрос по подвалу перекликается с вопросом по чердаку. Надо знать климатические условия в подвале. А если склад хлама официально не присутствует ни в каких документах, то на основании какой книжки в подвале надо делать сигнализацию? Ни одна экспертиза (а это у Вас скорее всего бюджетный проект) сигнализацию не пропустит.
Автор: Agent_
« : 29 Червень 2012, 12:37:12  »

Постройка 50-х годов, есть только планы БТИ и все :( В чем и проблема, надо сделать по нормах, но в свое время вдруг тот хлам загорится - ПС сработала. Я понимаю что там хранить нельзя, но я там был и там хранят что попало, от старой мебели до портретов Ленина :D Хочется сделать так что-бы и работало и по книжке...
Автор: hi_tech
« : 29 Червень 2012, 12:19:25  »

Agent_, если говорить по нормам, то в Вашем случае это не подвал, а технический этаж (техподполье).
Использование технических этажей общественных зданий под производство или склад запрещено Правилами пожарной безопасности.
Автор: sbal
« : 29 Червень 2012, 11:03:12  »

Agent_, начать разговор говорить на данную тему надо с вопроса: чего в "архитектуре" (АР, ТХ) на сей счет сказано?
Категория, прежде всего, чего размещено...
Я так думаю (с)
Автор: Agent_
« : 29 Червень 2012, 10:00:54  »

Вот такой вопрос, имеется админ здание, в нем есть полуподвал высотою 1,5м, подвал довольно большой и разбит на 25 помещений. В нем однозначно будет лежать какой-то хлам. И вот не решусь чем защитить. Как-бы первым появиться дым, по теории надо ставить дымовые, но не уверен что они будут там адекватно работать и не будет ложняков из-за повышеной сырости, возможно пильности. После чего больше склоняюсь к тепловым. И исходя с того что высота 1,5 то надо делать защиту датчиков и кабеля от механических, это я понял:) Что скажете, дым или тепло? В нормативке по подвалам админ зданий не нашел ничего...