Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Олегtrik
« : 05 Липень 2012, 10:36:41  »

Можно ли в одной электрощитовой располагать три ВРУ:...

Всё зависит от этажности секций и количества квартир в них.
Автор: IvaSerge
« : 27 Червень 2012, 15:13:11  »

В российском СП есть такая норма

СП 6.13130.2009 п. 4.7
Quote (selected)
4.7 Питание электроприемников систем противопожарной защиты должно осуществляться от
самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), расположенного в каждом пожарном
отсеке с устройством автоматического включения резерва (АВР), имеющего отличительную окраску.

В Украине с таким требованием не сталкивался, но по моему, это логично, когда для каждого пож-отсека свое ВРУ.
Автор: florien
« : 27 Червень 2012, 13:13:43  »

А если хозяева ВРУ будут разные?
(пока не известно, но это возможно).

Для этого применяются приборы учета. ДБН В.2.5-23-2010, п.4.2 рекомендует (но не требует) устанавливать отдельные ВРУ для разных хозяев. К тому же, каждый вру можно закрывать на свой ключ. Если технически и материально застройщику удобнее разместить все ВРУ в одной электрощитовой, то пожалуйста. Но, при условии что секции не являются противопожарными отсеками... В зависимости от типа объекта (его сложности, высоты), могут быть ограничения по пожарным нормам - нужно консультироваться с пожарниками. А если это просто разные секции (например, разные парадные), то все ок.  :thumbsup:
С уважением.
Автор: Руслантус
« : 26 Червень 2012, 13:33:24  »

А если хозяева ВРУ будут разные?
(пока не известно, но это возможно).
Автор: Roman3R
« : 26 Червень 2012, 13:32:06  »

Заборона відсутня
Автор: Руслантус
« : 26 Червень 2012, 13:24:05  »

Можно ли в одной электрощитовой располагать три ВРУ:
для 1-ой секции жилого дома,
для 2-ой секции жилого дома,
для встроено-пристроенных помещений?