« : 12 Червень 2012, 08:28:03 »Чомусь мені здається що в ДБН опечатка і таблиця має бути 3.11 а не 3.10 у всякому випадку я користуюсь 3.11.
Цілком можливо.
Чомусь мені здається що в ДБН опечатка і таблиця має бути 3.11 а не 3.10 у всякому випадку я користуюсь 3.11.
Для систем кондиционирования таблица 3.9 и совместно с ней табл. 3.10.Чомусь мені здається що в ДБН опечатка і таблиця має бути 3.11 а не 3.10 у всякому випадку я користуюсь 3.11.
Для компьютеров есть приложение Г.
Для расчета расчётной мощности линий которые питают розетки для компьютеров я использую пункт 3.23 ДБН В 2.5-23-2010 и таблицу 3.8. Правда я принимаю не 0,08 кВт на розетку а 0,1 (для надёжности)Для компьютеров есть приложение Г.
таблица относится к силовым линиям?