АСКОЕ на SL7000 як організувати. Облік стоїть на стороні 10 кВ для обліку використовуються два лічильика (основний та дублюючий). Скільки до одного трансформатора струму можна підклчити лічильників чи потрібно два комплекта трансформаторів?

Сделаем Вам АСУЭ (учет электроэенергии). Для начала работ по подключению и установке счетчиков и ТТ необходим согласованный проект.  Затем монтажные работы и настройка связи. Предоставим ПО для тестирования бесплатно! Звоните-пишите.
Автор: Бригадир
« : 16 Березень 2012, 18:02:48  »

ПО для АСКУЭ, у меня есть что предложить.
Адрес в "Профиле".
Автор: Shuring
« : 16 Березень 2012, 09:51:01  »

Два счетчика на одном ТТ - норма жизни. Реально встречается и три. Максимальное количество зависит от допустимого падения напряжения в нагрузке ТТ. Счетчики включаются последовательно на одну измерительную обмотку.

Если еще не определились с ПО для АСКУЭ, пишите в личку, у меня есть что предложить.
Автор: il85
« : 16 Березень 2012, 09:34:11  »

Смело можете использовать один комплект тр-ров тока.
а обл пропустить таке рішення?  :-[ а в трансформаторів струму дві обмотки вимірювальна і для РЗА то лічильники обидва підключаються до вимірювальної обмотки чи один на одну обмотку другий на другу?
Автор: yuoras
« : 16 Березень 2012, 09:08:58  »

Смело можете использовать один комплект тр-ров тока.
Автор: il85
« : 16 Березень 2012, 07:26:06  »

АСКОЕ на SL7000 як організувати. Облік стоїть на стороні 10 кВ для обліку використовуються два лічильика (основний та дублюючий). Скільки до одного трансформатора струму можна підклчити лічильників чи потрібно два комплекта трансформаторів?