Автор: rga
« : 10 Червень 2014, 14:06:20  »

Вопрос: какие на сегодняшний день требования к дверям электрощитовой жилого дома и общественного здания? Вопрос возник потому, что меня озадачили, что вроде как появились какие-то новые нормативы на эту тему (в Украине). Может кто-то что-то знает?

http://eom.com.ua/index.php?topic=15962.msg116718#msg116718

А тип дверей смотрите в ДБН В.1.1-7, таблицы п.2.14


Автор: Руслантус
« : 06 Червень 2014, 15:18:21  »

Вопрос: какие на сегодняшний день требования к дверям электрощитовой жилого дома и общественного здания? Вопрос возник потому, что меня озадачили, что вроде как появились какие-то новые нормативы на эту тему (в Украине). Может кто-то что-то знает?
Автор: Electrician
« : 03 Березень 2012, 11:59:43  »

Вот тут, один умный человек, собрал подборку требований к электрощитовым помещениям (хотя РФ, но тем не менее)
Автор: sbal
« : 29 Лютий 2012, 09:00:43  »

В общем виде требования можно прочесть в  ДБН В.1.1 - 7 – 2002 по Таблица1 смотрим предел огнестойклсти стен, перегородок - тип заполнения проемов. Затем в Таблица 2 - минимальный предел огнестойкости двери.
Вообще-то это парафия архитектора, он задает огнестойкость ограждающих конструкций, размещение и прочая, вплоть до выбора двери. ИМХО.
Смотим проект архитектров, ищем ДБН, СНиП (обращаем внимание на область применения) по которым проектируется здание/сооружение, ищем требования к щитовым.
Автор: Sergey U.
« : 29 Лютий 2012, 06:21:50  »

требования предъявляются к расположению
см. ПУЭ п.п.4.1.33 и еще посмотрите - НАПБ В.01.056-2005/111 и НАПБ А.01.001-2004
Автор: SKIner
« : 24 Лютий 2012, 12:10:08  »

Подскажите какие требования предъявляются к расположению и огнестойкости двери в электрощитовую и в каких нормативных документах это указано.