Автор: dimon_prihod
« : 23 Червень 2012, 22:05:55  »

ЗАщита от перенапряжения в сети, реле защитного отключения
http://controll.org.ua/index.php/avtomatika/rele-napriagen
Автор: Сугор
« : 19 Серпень 2011, 10:04:04  »

ну  оно и отключит фазу и ноль,"земля " от щита будет на корпусе прибора

Ну, здесь трудно сказать что-то определенное, необходимо делать расчеты.
Здесь: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=740 есть пособие по главе 1.7 ПУЭ (Украина), на стр.112 есть табл.23, в ней рассмотрены несколько вариантов последствий обрыва нуля
Автор: раша
« : 19 Серпень 2011, 07:41:08  »

ну  оно и отключит фазу и ноль,"земля " от щита будет на корпусе прибора
Автор: Сугор
« : 18 Серпень 2011, 22:50:31  »

зо если и сработает(хотя врят ли) оно землю  на бойлере не отключит
раша, УЗО отключает оба проводника
Автор: раша
« : 18 Серпень 2011, 22:38:11  »

если бы было дублирование стальными  трубами этажных щитов,то  я бы и не трогал эту тему,а узо если и сработает(хотя врят ли) оно землю  на бойлере не отключит ,а в данном сучае на корпусе   по идее появится напряжение
Автор: Сугор
« : 18 Серпень 2011, 22:22:19  »

раша, по идее, в старых домах стояки прокладывались в стальных трубах и они приваривались к корпусам этажных щитов, так что отгорание нуля, в данной ситуации, ниче не грозит - РЕN-проводник продублирован. Другое дело отгорание нуля в ТП или во ВРУ дома. В данном случае, для предотвращения поражения эл.током бойлер подключить через УЗО.
Где-то на форуме была похожая тема, я там выкладывал табличку из пособия по гл.1.7 ПУЭ.
Автор: раша
« : 18 Серпень 2011, 22:05:57  »

ну и давайте рассмотрим ее на  на примере совдеповской кирпичной 9-ти этажки.Этажнный щит занулен,стальные трубы  сосед в низу заменил на пластик,заземляющий  в ванной провод для ванной (если был) строители вырубили.Вся квартира выполнена трех жильной проводкой,вся быт техника включена в роз с заземленим,но основная земля с квартирного щита подсоединена  к этажному щиту -и огорел ноль этажем ниже.........
Автор: Сугор
« : 18 Серпень 2011, 20:28:34  »

как бить с" защитным занулением"(речь о многоэтажных убитых временем стояках),если например человек принимает душ  при вкл бойлере?
раша, а для этого служит дополнительная система выравнивания потециалов
Автор: раша
« : 18 Серпень 2011, 20:12:31  »

От перенапряжение можно защить реле напряжения,а вот как бить с" защитным занулением"(речь о многоэтажных убитых временем стояках),если например человек принимает душ  при вкл бойлере?
Автор: ejen
« : 19 Липень 2011, 13:32:12  »

да вот только дядьке, который строит, все равно кто там жить будет и кто сети будет эксплуатировать =(
Автор: inspektorpo
« : 18 Липень 2011, 21:01:56  »

ejen, убеждать, - зачем? Просто указать на стоимость бытовой техники и ремонта оной по сравнению со стоимостью реле напряжения. А дядька пущай сам решает сколько у него денег сейчас и сколько у него будет потом.
Автор: ejen
« : 18 Липень 2011, 20:40:55  »

inspektorpo, согласен на все 100%. решение разумное. могу ли я убедить заказчика, в том, что на вводе в квартиры необходимо ставить реле напряжения? п. 5.8 ДБН В.2.5-23:2010 однозначного ответа вроде как не дает
Автор: inspektorpo
« : 18 Липень 2011, 20:28:18  »

ejen, Я в квартире у себя поставил DigiTOP V-protector VP-40A (дом питается по КЛ), хуже не будет, так как имеет место отгарание нуля на шпильке трансформатора, нулевой жилы кабеля или в ТП или в щитовой дома, только сначала в лаборатории по образцовому вольтметру выставил уровень напряжения, погрешность была около +10 В вместо 5 гарантированных.
Автор: ejen
« : 18 Липень 2011, 15:19:05  »

ДБН рекомендует защитное отключение однофазных потребителей при повышении напряжения только в случае их питания от ВЛ.
В случае однофазных вводов от стояка в квартиры жилого дома - стоит ли предусматривать установку реле напряжения?
Автор: Сугор
« : 16 Травень 2011, 12:33:11  »

Возможно нашел как решить спор. Предлагаю несколько страниц из пособия по главе 1.7.ПУЭ( http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=740). Приходится признать что был неправ, по крайней мере в некоторых местах. Действительно, при обрыве нуля, при большой разнице в загрузке фаз - возможно, как говорят авторы пособия, увеличение напряжения на электроприемнике до 325В. И хотя это, все таки не 380, но все равно не приятно. Правда это возможно при существенной несиметрии (ток максимальнонагруженной фазы в 10раз больше минимальнозагруженной)). При "несущественой" несиметрии  (ток максимально нагруженной фазы в 2раза больше минимальнонагруженной) напряжение не привышает 255В, что тоже не приятно, но не так смертельно. Надо отметить, что пример был для ВЛ, и в нем рассматривалось влияние повторного заземления