Автор: tuilri
« : 05 Січень 2010, 16:33:22 »Всем спасибо за ответы. Теперь все понятно 

я бы разбил нагрузки цеха на 2 секции и запитал каждую своей линией.
А чего нельзя от одной секции?tuilri, если б ты разбил на 2 или более секций ввод в 0,4кВт, то не мучился бы с проблеммой ввода (линии, рубильника, подключения 2-х кабелей и т.д.)...
а можно пример такой шинки (тип, название) я хоть потом поищу как хоть это все выглядет
А почему нельзя объединить фазу А одного провода и фазу А второго провода (т.е. подключить их на одну шину) ?tuilri, я именно это и предлагала, извини, если непонятно
я так понял вы предлагаете подключить фазы одного провода к одной шине а фазы другого провjavascript:void(0);ода - к другой шине. Так? И эти шины между собой не связаны?а вот об этом я писала "ни в коем случае!!!!"
Для полной корректности я бы разбил нагрузки цеха на 2 секции и запитал каждую своей линией.А чего нельзя от одной секции?
а насчет отключения цехаНу хорошо, а для чего тогда вообще нужны рубильники?
при пожаре без захода в щитовую- это даже не перебор, переборище....
совет как соединить эти два провода в щите ГРЩа можно пример такой шинки (тип, название) я хоть потом поищу как хоть это все выглядет
очень просто: с помощью переходных шинок вводного автомата (которые надо дополнительно заказать в спецификации ГРЩ и указать какое сечение и сколько жил подключаются к шинкам)
принцип подключения - один СИП: А,В,С,PEN второй СИП: А,В,С,PEN. - это принципиально... вариант одного из ответов - объединение по две жилы на фазу недопустимо!
идет два провода СИП 3х120+1х95. Это не взаиморезервирующие провода.ну это и есть ОДНА воздушная линия
совет как соединить эти два провода в щите ГРЩ