Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: beha
« : 06 Жовтень 2012, 13:34:11  »

Доброго времени суток! В Крыму в этом случае нужно было б заново сделать ТУ, в проекте исправить на OSP 25А и купить (в случае 15кВт). Если Вам написали дополнительные работы по усилению сетей РЭС, то, возможно, добавят к тем работам еще что-нибудь.
Навскидку, 1000грн+ доп. работы.

Прав на 99,9 %. 1000грн не уверен
Автор: beha
« : 06 Жовтень 2012, 13:27:52  »

1. Если автомат выбрано проектом, то внесите в него изменения с корректировкой схемы внутридомовой проводки (посадите всю нагрузку на одну фазу).
2. Если ТУ, реализуйте их в полном объеме. После подписания договора - получите новые ТУ на увеличение мощности с 5 до 13 кВ. Внешняя схема не поменяется. Поменяете доучетный АВ и внесете коррективы в проект - минимальные затраты.
В дальнейшем спросите на форуме, а потом принимайте решения, а не наоборот ;) ::)
Автор: Константин О.
« : 05 Жовтень 2012, 15:36:35  »

Доброго времени суток! В Крыму в этом случае нужно было б заново сделать ТУ, в проекте исправить на OSP 25А и купить (в случае 15кВт). Если Вам написали дополнительные работы по усилению сетей РЭС, то, возможно, добавят к тем работам еще что-нибудь.
Навскидку, 1000грн+ доп. работы.
Автор: lezhan
« : 04 Жовтень 2012, 18:53:23  »

Всім дякую за те що відгукнулись і потратили свій час, інформації досить щоб прийняти рішення
Автор: yuoras
« : 04 Жовтень 2012, 18:42:38  »

Я просто хочу для себе обрати оптимальний варіант:
- согласуйте проект, проведите монтаж согласно проекта! И спите спокойно. (ДОРОГО)
- При установке договорится с инспектором на месте, поставить 16 А(або більше). (ДЕШЕВШЕ)
тому хотів би знати:   

Чи є якийсь ризик, штраф і т.д., А цей вхідний автомат буде замітним після опломбування чи він повністю закритий?

Такі речі часто перевіряють??? Яка відповідальність? Це взагалі буде моя відповідальність чи того що пломбував?
Если опломбируют, ваша ответственность только на сохранность пломбы.
Если перепакуете аккуратно ,никто не заметит
Автор: *Андрей*
« : 04 Жовтень 2012, 18:01:19  »

Накладіть струмочасові характеристики цих автоматів і побачите "почему?" . Криві перекривають одна другу .
Приклади виконання селективності наведені в прикладеному файлі .
Спасибо, изучу вопрос.
Автор: lezhan
« : 04 Жовтень 2012, 18:00:47  »


Та говорят же вам - внесите изменение касаемо вводного автомата и  согласуйте проект, проведите монтаж согласно проекта! И спите спокойно.
[/quote]

Я просто хочу для себе обрати оптимальний варіант:
- согласуйте проект, проведите монтаж согласно проекта! И спите спокойно. (ДОРОГО)
- При установке договорится с инспектором на месте, поставить 16 А(або більше). (ДЕШЕВШЕ)
тому хотів би знати:   

Чи є якийсь ризик, штраф і т.д., А цей вхідний автомат буде замітним після опломбування чи він повністю закритий?

Такі речі часто перевіряють??? Яка відповідальність? Це взагалі буде моя відповідальність чи того що пломбував?
Автор: Roman3R
« : 04 Жовтень 2012, 17:35:12  »

почему?
Накладіть струмочасові характеристики цих автоматів і побачите "почему?" . Криві перекривають одна другу .
Приклади виконання селективності наведені в прикладеному файлі .
Автор: yuoras
« : 04 Жовтень 2012, 17:28:55  »

По секрету "Покупаете два автомата одного производителя один на 16А второй на 25А и перепаковываете".
Слышал про такое, но сам не делал.
Если что, дадите пару рублей инспектору и всё тип-топ.
Но лучше конечно увеличить в проекте , но изменения потянут денег
Автор: *Андрей*
« : 04 Жовтень 2012, 17:13:15  »

Таке співвідношення селективності не забезпечить
почему? :-[
для житла це не актуально
почему?
Автор: Roman3R
« : 04 Жовтень 2012, 17:11:25  »

для селективности нужно чтобы на вводе было 20А
Таке співвідношення селективності не забезпечить але для житла це не актуально .
Автор: *Андрей*
« : 04 Жовтень 2012, 17:03:40  »

Та говорят же вам - согласуйте проект! И спите спокойно.
Ну пишет же, что поймали на незнании и теперь снова денег хотят! J)
Так пусть электрик проекта поможет согласовать+заплатит пару гривен инспектору или кто там сидит :) На групповых линиях ну как минимум будут автоматы 16А на розеточные группы (электрочайник, эл. духовка и пр.). А для селективности нужно чтобы на вводе было 20А.
Автор: Бригадир
« : 04 Жовтень 2012, 17:00:16  »

Та говорят же вам - согласуйте проект! И спите спокойно.
Ну пишет же, что поймали на незнании и теперь снова денег хотят! J)
Автор: Бригадир
« : 04 Жовтень 2012, 16:58:50  »

Если не будешь потреблять дико много (а ты и не будешь), то ни кто и не заметит. Просто будешь защищен от частых выключений автомата. :-[
Автор: *Андрей*
« : 04 Жовтень 2012, 16:55:57  »

При установке договорится с инспектором на месте, поставить 16 А и ни кто ни когда не узнает что у вас было и что поставили. :P

Где живем, тем и платим. :wall:

А є якийсь ризик, штраф і т.д., А цей вхідний автомат буде замітним після опломбування чи він повністю закритий?

Такі речі часто перевіряють??? Яка відповідальність? Це взагалі буде моя відповідальність чи того що пломбував?
Та говорят же вам - внесите изменение касаемо вводного автомата и  согласуйте проект, проведите монтаж согласно проекта! И спите спокойно.