Автор: yikell
« : 19 Листопад 2012, 12:50:12  »

Юрий555, честно говоря не обращал на это внимание (диапазон напряжения для ламп)  :-[. Спасибо буду знать. Вот нашел даже табличку.
Автор: Сугор
« : 19 Листопад 2012, 10:56:37  »

Максим848, и еще стоит проверить какое напряжение на выходе трансформатора.
Автор: Юрий
« : 19 Листопад 2012, 10:53:24  »

Рабочее напряжение в сети отличается от номинального: у источника питания оно выше, а вдали от источника питания ниже. В связи с этим, чтобы лампы долго служили и хорошо светили, необходимо правильно выбрать необходимый диапазон. Если напряжение в сети равно 230 В, то покупать и устанавливать лампы накаливания, на которых указан диапазон 215...225 В, не имеет смысла. Такие лампы работают с перекалом и долго служить не будут — они перегорают преждевременно.
Вот я и предположил что в ночное время нагрузка падает, следовательно повышается в паркинге, и если та стоят обычные лампы на 220-230 В, то лучше их заменить на лампы расчитанные на повышенное напряжение 230-240 В. Что непонятно?
Автор: yikell
« : 19 Листопад 2012, 10:43:05  »

Юрий555, так лампы накаливания вот например так называются Б220-240 60Вт Е27. Они и расчитаны на 220-240В.
Автор: Юрий
« : 19 Листопад 2012, 10:27:18  »

yikell, я имел ввиду лампы расчитанные на повышенное напряжение.  :thumbsup:
Автор: Сугор
« : 19 Листопад 2012, 10:17:29  »

Максим848, если проблема в напряжении, то она может быть связана с перекомпенсацией реактивной мощности. Приверте конденсаторную установку.
Автор: yikell
« : 19 Листопад 2012, 10:12:47  »

Юрий 555, стесняюсь спросить..., а что это за лампы на 230-240В?
Автор: Юрий
« : 19 Листопад 2012, 09:11:18  »

Максим848, учтите что ночью нагрузка снижается, yikell прав, проверьте напряжение, поэтому попробуйте лампы на 230-240В.
Автор: yikell
« : 17 Листопад 2012, 22:20:58  »

Максим848, а напряжение в норме? При повышении напряжения на 10% срок службы ламп накаливания снижается в 4 раза.
Автор: Максим848
« : 17 Листопад 2012, 21:59:03  »

ребята:) проблема такая: паркинг большой, много светильников, ставим обычные 60вт т.к. сберегающие горят так же:( меняем по 20-40 ламп в неделю, как быть?
Автор: yikell
« : 16 Липень 2012, 15:53:30  »

Поликарбонат или акрил (материал рассеивателя) - это годится?
Интересовался данным вопросом... Например рассеиватель изготовлен из прозрачного полистирола (PS)-это больше защита от химической среды, поликарбоната (РС)-больше защита от мех.повреждений. Вроди как оба можно.
Автор: Руслантус
« : 16 Липень 2012, 15:20:47  »

Главное чтобы светильники с люм. лампами не имели отражателей и рассеивателей из горючих материалов...
За коэфициент - спасибо, а на тему негорючести:
Поликарбонат или акрил (материал рассеивателя) - это годится?
Автор: yikell
« : 06 Липень 2012, 11:20:31  »

Кто расставлял указатели направления движения? В нормах России (СП 113.13330.2012) и Беларуси (ТКП 45-3.02-25-2006) - Указатели направления движения устанавливаются на высоте 2 и 0,5 м, в нашем же ДБН В.2.3-15:2007 - 2,5м(думаю под диктовку переписывали  :D).
Автор: yikell
« : 06 Липень 2012, 10:38:44  »

А как сейчас насчёт применения люминесцентных светильников?
Главное чтобы светильники с люм. лампами не имели отражателей и рассеивателей из горючих материалов, и степень защиты не менее 5`3.
А коэфф. запаса 1,5 (см.ДБН В.2.5-28-2006 табл.3).
Автор: Руслантус
« : 06 Липень 2012, 09:39:47  »

Вопрос по теме освещения паркинга:

В СНиП II-4-79 лампы накаливания были рекомендуемым источником света в закрытых автостоянках. А как сейчас насчёт применения люминесцентных светильников? Какие-то есть ограничения по их использованию в подземном паркинге (на Украине)?
И какой должен быть коэффициент запаса при расчёте количества светильников?