Автор: yuli
« : 15 Вересень 2016, 09:13:10 »да, там 6 вариантов 

вот какае время срабатывания релейной защиты?Вы никак его не определите. Нужно считать релейную защиту. Определять токи к.з в минимальном и максимальном режимах на трансформаторе, по кривым время-токовой характеристики предохранителя для расчетного тока к.з, определять время плавления вставки предохранителя, выполнять проверку на эффективность срабатывания (Кчувст.) и т.п. А затем зная время сраб. предохранителя и ступень селективности или время отключения находите время tс.з. = tпл. + Δt.
tф?Время срабатывания релейной защиты+собственное время срабатывания выключателя .