Автор: dimon_prihod
« : 10 Січень 2014, 11:00:19 »Говорят не супер.
Это лучше: http://promaukraine.com.ua/about.php?id=24&table_db=vodosnabzhenie#bott
Это лучше: http://promaukraine.com.ua/about.php?id=24&table_db=vodosnabzhenie#bott
Набросал такую схемку.вот это дело, котлы управляются от своего пульта насосы вкл в зависимости от к-ва котлов и аварийно выкл. при понижении давления в системе
так для этого технолог и подбирает насос с двигателем, а что вы регулировать будете, куда вы датчик установите, от частых изменений расходы воды через котел систему отопления разбалансируете плюс котлы угробитеНу в части сетевых насосов, наверное, действительно нет смысла частотники ставить. Но только при условии грамотного выбора насосов. У нас на водогрейной котельной на сетевые насосы поставили частотники - окупились за 6 месяцев. Но там 12 котлов на одном тракте, а не 3.
какя то странная аналогия, тут экономическая и техническая эффективность принятых решений, смысл использовать частотник если расход воды неизменен он как включится так и будет работать с постоянной скорост, где вы тут регулирование нашли, я постом выше писал конткретно для сетевых насосов.Вот именно,что насос будет электроэнергию расходовать на 100%, а полезный расход будет 60-70%. И где тут экономическая эффективность?
ну тогда частотники не нужны смысла их ставить нет, задвижками один раз расход настроят, и все.