« : 14 Березень 2012, 13:57:41 »Спасибо 

Встроенный небольшой магазин и в нем помещение с газовым котлом для индивидуального отопления. Это уже будет котельная?
Ответ на вопрос №4: обсуждаемое помещение не относится к энергетическим объектам.Вопросы решим - можно двигаться дальше.Ваши решения?
АПС - искробезопасная цепь, извещатель с маркировкой взрывозащиты приблизительно «1ExibIICT5», кабель в неперфорированном (сплошном) коробе, стальной трубе или в каналах (по каналам есть ограничения в НПАОП 40-1.32.01).Возникают вопросы
Я хочу еще раз обратить Ваше внимание, что способы прокладки кабелей и защиты оборудования прописаны для взрывоопасных зон.
А котельная или топочная такой класс не имеет.
Т.е. согласно ДБН-56 - надо взрывозащита, а какое исполнение - довольно мутно. Особенно по кабелям.
отсюда - НПАОП 40.01-1.32-01. Но об этом чуть ниже.кабель в неперфорированном (сплошном) коробе, стальной трубе или в каналах (по каналам есть ограничения в НПАОП 40-1.32-01).это еще откуда??
Как любит выражаться уважаемый sbal - курим нормативку.а какое исполнение - довольно мутно. Особенно по кабелям.И чего тут мутного? Почитайте раз несколько ПУЭ и ГОСТ ы по взрывозащищенному исполнению. Один раз разберетесь, и все станет на свои места.
Кабели искробезопасной цепи вообще никакой дополнительной защиты не требуют, они - искробезопасные. Барьер - за стенку, заземление. И все. Ну, разве что механическая защита кабеля, если надо...
Встроенный небольшой магазин и в нем помещение с газовым котлом для индивидуального отопления. Это уже будет котельная? Взрывозащищенное оборудование и т.д.?
а какое исполнение - довольно мутно. Особенно по кабелям.И чего тут мутного? Почитайте раз несколько ПУЭ и ГОСТ ы по взрывозащищенному исполнению. Один раз разберетесь, и все станет на свои места.
кабель в неперфорированном (сплошном) коробе, стальной трубе или в каналах (по каналам есть ограничения в НПАОП 40-1.32.01).это еще откуда??
Тогда все просто.иная простота хуже воровства /народная мудрость/
согласно ДБН-56 - надо взрывозащита, а какое исполнение - довольно мутно.когда проведете расчет, муть рассеется.
BookWar, в этом мире никому доверять нельзя.Тогда все просто.
rga, правильные нормоссылки приводит.
Однако, при монтаже газ.труб "ошибки" могут быть?
Вероятность отказа сигнализации загазованности имеется?
По трубам точно метан подается, вероятность "примесей" имеется?
ГОСТ 12.1.004-91 пока не отменен.
Хотя: "каждому своё".
Тем более, я так понял, это комплексное проектирование, все специальности есть. Если у технологов написан класс взрывоопасности, а у архитекторов обозначено назначение помещения, то как бы вы не хотели сделать как вам удобно, то не получится.С котельными есть проблемы, поэтому так много дискуссий вокруг них. Технолог честно напишет категорию Г. А вот требования взрывозащиты - это дополнительные требования на случай утечек или аварий и только для тех приборов/машин/механизмов/светильников, которые в этом случае будут работать.
В СНиПе говорится о светильниках "освещения основных проходов"И что? Проходы в другом помещении, что ли? А о вентиляторах там вообще прямо сказано, что они в котельной установлены.