Автор: uksusXIII
« : 11 Січень 2013, 10:38:50  »

На самом УЗО есть обозначение N,  но электрик который делал монтаж щитка почему то завел все наоборот, говорит что для двухполюсного УЗО разницы нет где фаза а где ноль.
Так же интересно есть ли разница как заводить провода сверху-вниз или снизу вверх (относительно автоматов и УЗО).
Разница есть и большая. Пускай переподключит. Во время прохождения тока утечки-это важно. Тест при неправильном подключении тоже работает.
Выбранный вами Шнайдер- очень неплохое решение. Домовая серия годится в эксплутацию,если подстанция находится достаточно далеко от потребителя.Изделия Домовой серии выдерживают меньший ударный ток короткого замыкания.
Автор: oipop
« : 09 Січень 2013, 15:55:54  »

Автор: Ded_M03ay
« : 03 Січень 2013, 15:37:12  »

Возник вопрос, обязательно ли соблюдать фазу и ноль на УЗО??
Поставил два вот таких узо http://www.lina.com.ua/index.php?page=catalog&menu=02.01.36.01&id=02.01.36.01.0002 , одно на коридор (где стиралка) + кухню, второе на комнаты на втором этаже.
На самом УЗО есть обозначение N,  но электрик который делал монтаж щитка почему то завел все наоборот, говорит что для двухполюсного УЗО разницы нет где фаза а где ноль.
Так же интересно есть ли разница как заводить провода сверху-вниз или снизу вверх (относительно автоматов и УЗО).
P.S.: УЗО при нажатии кнопки ТЕСТ срабатывает.
Автор: Pit
« : 18 Грудень 2012, 16:14:41  »

Был в магазине электрики, продавец предлагает еще купить "Защитное реле напряжения", такое с дисплеем на котором отображено напряжение. Есть ли смысл его ставить или нет (посоветуйте из опыта эксплуатации).
   1. Реально спасает. Только нужно ставить выдержку времени 5минут.
   2. По личному опыту я ставил отдельно автомат на холодильник, хол. камеру и отдельный автомат на всё остальное. Не нужно думать, что где-то оставил что-то включённое. Отключил и спокоен. Особенно когда уезжаешь надолго.
Автор: oipop
« : 18 Грудень 2012, 15:50:17  »

Ded_M03ay, это все гадание на кофейной гуще! Хотите купить сертифицированный продукт, обращайтесь к официальным представителям выбранного Вами бренда. Продавцов в магазинах не слушайте.
Автор: Ded_M03ay
« : 18 Грудень 2012, 15:01:55  »

Большое спасибо всем за ответы.
Хотел бы выяснить насчет качества таких производителей как CHINT, E-next, ИЭК. Есть ли у Вас опыт использования? На видео которое было в посте Корсакова Дмитрия Юрьевича была сказана очень интересная по смыслу фраза "Если все одинаково работает, зачем платить больше?". Вот я и задумался может действительно взять и вместо всех автоматов поставить дифавтоматы например компании CHINT на 30мА каждый, вместо того что бы ставить автоматы и одно УЗО на 300 мА компании АББ ?
Просто вчера разговаривал с шефом, он у нас всю электрику на объекты везет прямо из Чехии. Так он говорит, что раз случай был что ему не хватило одного автомата, все автоматы были Шнайдер-электрик, он поехал к нам в магазин и купил. На вид один и тот же, на его и на этом что купил писало made in Hungary. Но когда начал его устанавливать, то он почему то не закреплялся на его ДИН-рейку. Как оказалось, когда он их приложил друг к другу, то этот купленный оказался немного больше чем те его привезенные из Чехии. После этого он сделал вывод что у нас в магазинах наклейки разные а внутри все одинаковые.
И еще заходил я на днях в магазин так мне продавец тоже советовал покупать CHINT, говорит что на эти у них есть все сертификаты, а на АББ и др. фирменные нет. Говорит что более всего что те фирменные тоже Китай. А CHINT по крайней мере хотя бы этого не скрывает.
Вот хотел бы услышать от специалистов что кто скажет.
Автор: sbal
« : 18 Грудень 2012, 11:55:50  »

Корсаков Дмитрий Юрьевич, включаем логику, если нет питания у "электроники", то чего? Надежность при проектировании вроде наши нормотворцы еще не отменили  ;)
Кстати, а как же: "учим мат.часть"? ;)

P.S. На Б-га надейся, но и сам не плошай.
Автор: sbal
« : 18 Грудень 2012, 10:12:58  »

Корсаков Дмитрий Юрьевич, добавьте о "типах" УЗО, их в принципе два, как я называю: электронные и трансформаторные. Как по мне - вторые.
Автор: Бригадир
« : 17 Грудень 2012, 20:10:36  »

Но разве ток утечки не может причинить возгорание?
Маленький он, чтоб что-то поджечь.
Защищает ли УЗО от возможного удара током
Да! Корсаков Дмитрий Юрьевич и я проверяли лично, независимо друг от друга.
что лучше поставить все автоматы и одно УЗО
Можно (только ради экономии средств) один дифференциальный автомат на все розеточные группы, каждую через свой автоматический выключатель.

В дополнение к ЛИКБЕЗу. Если на дифвыключателе написано 25/0,03А - это значит, что он только пропускает через себя ток до 25А, но не срабатывает, а срабатывает только если по одной из линий проходящих через его трансформатор тока потечет ток более 30 мА.
Автор: Ded_M03ay
« : 17 Грудень 2012, 18:27:14  »

Да! ЛИКБЕЗ не впрок. :wall:

Ты где учился?

Как бы ЛИКБЕЗ я понял - что УЗО и автоматы две разные вещи. Одно от замыкания и перенагрузки кабеля, второе от тока утечки. Но разве ток утечки не может причинить возгорание?
Второе что я так и не до конца понял. Защищает ли УЗО от возможного удара током (например та же лампа о которой я писал ниже, в которой в конструкции штекера заземление не предусмотрено, а корпус сам металлический). Просто у меня в детстве случай был, я хотел что то с холодильника взять, стал я одной ногой на батарею а рукой взялся за холодильник, так меня как начало трусить еле оторвался от него. То есть поставив одно УЗО 300 мА, уберегу ли я:
1. Провода от возможного нагрева в следствии утечки (или все 300 это много, нужно 30)
2. Людей от возможного поражения током.
И что лучше поставить все автоматы и одно УЗО фирм типа АББ, ШНАЙДЕР, ЛЕНГРАД и т.д. или все же взять и вместо этого поставить дешевые дифавтоматы + один хороший автомат на вводе.
А учился я на инженера ВИК, работаю в проектной фирме по канализационным очистным сооружениям. Занимаюсь в основном генпланом, и ВК частью. С электрикой немного знаком, но более по своей части ( у нас в основном один кабель->один электроприемник->на него один автомат). С проводкой в жилых помещениях никогда не сталкивался.
Автор: Бригадир
« : 17 Грудень 2012, 17:17:47  »

Да! ЛИКБЕЗ не впрок. :wall:

Ты где учился?
Автор: Ded_M03ay
« : 17 Грудень 2012, 17:07:02  »

В общем я запутался окончательно. В начале темы я думал что УЗО есть важнейшая штука, исходя из постов:

На мой взгляд, что бы особо не тратиться, достаточно "заземлить" оборудование кухни и ванной комнаты.
oipop, пожалуй не не соглашусь, использование розеток с заземляющим контактом, УЗО и трех жильного кабеля (провода) обязательно.

.....
Ну и стандартный набор на дом/квартиру - вводной автомат/УЗО/РКН

......
Всем выше перечисленным приборам требуется заземление.
Ответ очевиден - надо делать. это Ваша безопасность и ваших родственников.
И не забудьте УЗО (Устройство защитного отключения)

Теперь пишут что оно не обязательно.
Как поступить, господа электрики посоветуйте пожалуйста :wall:
Может на вводе в дом поставить не на 300 мА, а на 100 мА. Или же может вместо автоматов, поставить какие нибудь дешевые дифавтоматы (например на сайте капро есть дифавтоматы компаний CHINT, E-next, ИЭК по 100..150 грн. за штуку).
Автор: Бригадир
« : 17 Грудень 2012, 13:01:30  »

Получается УЗО 300 мА не защищает проводку от возможного перегрева и возгорания?
Именно от этого не защищает.

Маленький "ЛИКБЕЗ" (ЛИКвидация БЕЗграмотности).
Существуют автоматические выключатели, срабатывающие от перегрузок и коротких замыканий, и дифференциальные выключатели (в простонародии УЗО), срабатывающие от утечки тока. Это два разных устройства.
Но есть ещё и "два в одном" и называется автоматический, дифференциальный выключатель.
Автор: oipop
« : 17 Грудень 2012, 12:08:36  »

Получается УЗО 300 мА не защищает проводку от возможного перегрева и возгорания?
защищает всю, трех-проводную "проводку", на предмет пожара.
Например не все электроприборы имеют заземление на корпус (например у меня есть настольная лампа, корпус которой металлический но штекер не имеет заземления) и если вдруг корпус под напряжением, а я дотронулся?
Не защитит, т.к. в конструкции не предусмотрен дополнительный заземляющий проводник, подключенный к корпусу ЭП.
Автор: Ded_M03ay
« : 17 Грудень 2012, 11:23:23  »

В  общем я вообще запутался. Получается УЗО 300 мА не защищает проводку от возможного перегрева и возгорания? А если поставить на 100 мА?
И еще что я хотел бы узнать. Защищает ли УЗО от возможного удара током. Например не все электроприборы имеют заземление на корпус (например у меня есть настольная лампа, корпус которой металлический но штекер не имеет заземления) и если вдруг корпус под напряжением, а я дотронулся?