Автор: seredin
« : 08 Жовтень 2013, 13:16:50  »

всем спасибо.
Автор: Андрюха РЗА
« : 08 Жовтень 2013, 12:50:32  »

Посмотрите еще тут:
http://eom.com.ua/index.php?topic=12838.0
Автор: Сугор
« : 08 Жовтень 2013, 12:18:51  »

seredin, возможно, чем-то поможет ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки http://standartgost.ru/ГОСТ%2014209-85#page-1
Автор: Roman3R
« : 08 Жовтень 2013, 12:02:07  »

хочется найти какую-то техн документацию, где четко написано, что в нормальном режиме допускается загрузка трансформатора на ....%.
СН174-75
7.20. Для трансформаторов цеховых подстанций следует, как правило, принимать следующие коэффициенты загрузки:
для цехов с преобладающей нагрузкой I категории при двухтрансформаторных под-станциях - 0,65-0,7;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при однотрансформаторных под-станциях с взаимным резервированием трансформаторов - 0,7-0,8;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при возможности использования централизованного резерва трансформаторов и для цехов с нагрузками III категории - 0,9-0,95.
Автор: JAH
« : 08 Жовтень 2013, 11:52:46  »

Я бы поступил так.
 1. Для чего связь с заказчиками, часто они занижают нагрузки при расчете опросного листа для того что бы по меньше платить за ТУ ( 0,2 до 1 кВт) этот момент лучше узнать.
 2. Судя по всему не все вышеуказанные потребители работают постоянно, (учли ли это в опроснике? опять же связь с заказчиком или тем кто делал опросный лист).
 3. Перегруз по твоим данным составляет 1%. Перегрузка масляных трансформаторов по табл. 1,05 (5%) тран-ор может держать более 6 часов, у тебя 1%. Решать Вам.
4. Если заказчик не жадный я бы ставил 40 кВА, если наоборот, требует объяснений то обошелся бы и 25 кВа
5. И считаю его внимание обратить на предельную мощность.
6. Посмотрите Тех.паспорт трансформатора и обратить внимания на хар-ки, если все в норме, потери, и т.п. ставте 25 кВА.
PS: У нас в городе полвина тр-ов на пределе работают, ни чего справляются.
Автор: seredin
« : 08 Жовтень 2013, 11:46:53  »

в том то и дело, что 20 кВт - это и так с большим запасом. хочется найти какую-то техн документацию, где четко написано, что в нормальном режиме допускается загрузка трансформатора на ....%.
Автор: grossel
« : 08 Жовтень 2013, 11:42:06  »

Стоимость КТП-25 кВА и КТП-40 кВА, а также монтажа мало чем отличаються, загрузка тр-ра 25 кВА почти 100%. Кроме того необходимо учитывать возможность расширения и дополнительной установки оборудования. Все учитано в ТЗ: пожарка, охранная сигнализация..
Автор: seredin
« : 08 Жовтень 2013, 11:28:34  »

масляный трансформатор, это базовая станция моб.связи, нагрузки - кондиционер, стойки питания, свет.
Автор: JAH
« : 08 Жовтень 2013, 11:23:58  »

что за объект, есть ли к ТЗ опросный лист (лист расчета нагрузок), связь с заказчиком имеется? Какой тип трансформатора думаешь ставить, и условия окружающей среды?
Автор: seredin
« : 08 Жовтень 2013, 11:22:07  »

чем аргументируешь? я из соображений, экономности работы, и в дальнейшем оплаты потерь хх.
Автор: grossel
« : 08 Жовтень 2013, 11:20:04  »

Если в ТУ не указана мощность ТП,  а написана стандартна фраза "... визначити проектом..", я бы установил КТП-40.
Автор: seredin
« : 08 Жовтень 2013, 11:13:52  »

да, разрешенная мощность - 20 кВт, на счет мщности трансформатора ничего не сказано.
Автор: Roman3R
« : 08 Жовтень 2013, 11:00:42  »

можно ли устанавливать КТП-25, или все же 40 кВа?
А техусловия на электроснабжение имеются ?
Автор: seredin
« : 08 Жовтень 2013, 10:48:06  »

Ребята, помогите пожалуйста, есть объект, активная мощность которого 20 кВт, полная мощность 23,4 кВа, ток 35,46 А, для него нужно построить КТП, допустимый ток НН для КТП-25 - 36 А. Вопрос: можно ли устанавливать КТП-25, или все же 40 кВа?
Автор: shtuch1
« : 28 Грудень 2011, 20:55:14  »

Коллеги, в этом отраслевом РД http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1730 есть ответы по поводу допустимых загрузок трансов.

Этот ГКД отменен, вместо него СОУ 40.1-21677681-07:2009 "ТРАНСФОРМАТОРИ СИЛОВІ ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ". Впрочем,  поменялось только название документа.