Автор: uksusXIII
« : 21 Березень 2011, 15:51:45  »

Мы пользуемся иногда сплошным стальным оцинкованным миниканалом 20Х20 от Беттермана для этих целей (см.тут http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1459 ) цены на них тут: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1466  Цены правда антинародные,но выглядят бомба! Толщина металла впечатляющая-очень жесткая конструкция крышки и самого канала. Повороты делали тупо в стусле,срезами под 45 градусов-все очень цивильно выходило.
Вот фото внешнего вида:
Автор: Torro
« : 21 Березень 2011, 14:33:06  »

внутри алюминий ни чем не покрыт
Сугор,  прокладка внутри профиля? Вариант интересный. Надо будет подумать
Автор: Сугор
« : 21 Березень 2011, 13:49:35  »

Это как металлопластиковые окна/двери в жилых домах, там нет "непластиковых" участков.
На сколько я понимаю, внутри алюминий ни чем не покрыт. И всетаки попроси пожарный сертивикат, может все не так сташно.
Автор: Roman3R
« : 21 Березень 2011, 13:43:15  »

высота этажа 3200 мм и если к выключателям можно еще попробовать подогнать этот пункт (ДБН В.2.5-23:2010, п. 4.36), то для розеток точно не получится
В такому випадку опуски робити в металевих трубах , незовсім гарно але ...
Автор: Torro
« : 21 Березень 2011, 13:29:55  »

а алюминиевый профиль конструкций перегородок?
Профиль весь покрыт пластиком. Это как металлопластиковые окна/двери в жилых домах, там нет "непластиковых" участков.
Roman3R, высота этажа 3200 мм и если к выключателям можно еще попробовать подогнать этот пункт (ДБН В.2.5-23:2010, п. 4.36), то для розеток точно не получится, т.к. разводка будет через подвесной потолок (объект существующий, полы никто не будет трогать) и не получится вложиться в
1,5 м і менше
Автор: Roman3R
« : 21 Березень 2011, 13:11:57  »

сделать спуски к розеткам и выключателям
Може є можливість опуски зробити так щоб дотримувалась вимога ДБН В.2.5-23:2010 . 4.36 Ця вимога не поширюється на пучки кабелів і проводів, для яких достатнім є відповідність вимогам 4.36 г): ....1) протяжністю 1,5 м і менше
Автор: Сугор
« : 21 Березень 2011, 13:02:41  »

Наверно выход один - металлический короб...
Torro, почему? а алюминиевый профиль конструкций перегородок?
Автор: Torro
« : 21 Березень 2011, 12:50:01  »

Да, колонны присутствуют, но есть помещения, где их нет.
Да, из 4 стен - одна кирпичная, но ставить на ней все розетки не совсем удобно. К тому же выключатель должен быть у двери, а не на противоположной стенке.
Наверно выход один - металлический короб...
Автор: Сугор
« : 21 Березень 2011, 12:24:54  »

2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых  материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых
материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить Указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих  поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.) толщиной не менее 10 мм.
1. Взять у конструкторов пожарный сертификат на изделия, по идее се это не должно быть хуже чем Г1.
2. В помещениях присутствуют бетоные колоны (рис1) или как минимум одно "нормальная" стена. Опуски в ПВХ коробах сделать по этим строительным конструкциям, далее по полу в напольных коробах, розетки установить в башенках (типа как у ДКС).
3. На фото1, на сколько я понимаю, выключатели не нужны, освещение общее на весь зал. На фото2 опуски сделать в алюминиевых профилях
Автор: Torro
« : 21 Березень 2011, 12:22:39  »

А можно ли как-то отменить требования п.2.1.39,если прокладывать в коробе огнестойкие кабели?
Думаю, проблемы возникнут при прохождении экспертизы, хотя согласен, что
именно кабель является источником пожарной опасности...
Интересно, существуют ли короба (неметаллические) с индексом "НГ" (негорючие) с сертификатом? Может кто встречал?
Автор: Roman3R
« : 21 Березень 2011, 12:15:08  »

если прокладывать в коробе огнестойкие кабели
Вогнестійкі кабелі застосовуються там де необхідно продовжити їхнє "життя" під час пожежі а не для запобіганню виникнення  пожежі .
Автор: uksusXIII
« : 21 Березень 2011, 12:02:56  »

А можно ли как-то отменить требования п.2.1.39,если прокладывать в коробе огнестойкие кабели?По сути ведь не короб,а именно кабель является источником пожарной опасности... Мы в таких помещения всегда делали проводку в пластиковых коробах...крепили их или саморезами ,или жидкими гвоздями.
Автор: Torro
« : 21 Березень 2011, 11:42:20  »

Что из себя представляют металлопластиковые перегородки?
Приблизительно как на фото.
Планировалось в пластиковом коробе к розеткам и выключателям. Только вот не радует ПУЭ п. 2.1.39
Автор: Сугор
« : 21 Березень 2011, 10:51:56  »

как по поверхности металлопластиковых офисных перегородок сделать спуски к розеткам и выключателям.
Трудно оценить ситуацию. Что из себя представляют металлопластиковые перегородки? Альтернотивой проводок за подшивными потолками является проводка в полах (в стяжке в трубах, под фальшполом), правда они более гиморойные.
Автор: Torro
« : 21 Березень 2011, 09:24:23  »

Я наверно немного неправильно выразился. Вопрос не в разводке за подвесным потолком (на эту тему на форуме уже не одна тема). Меня больше интересует как по поверхности металлопластиковых офисных перегородок сделать спуски к розеткам и выключателям. Речь о вертикальном участке от потолка к розетке (выключателю).