Автор: rga
« : 15 Грудень 2010, 15:52:48  »

st.Lawrence, как вариант:
- объясняем пожарным, что без веских оснований не можем навязывать заказчику лишнее;
- просим официальную экспертизу с официальными замечаниями по форме (типа, ну извините, мы люди зависимые, чтоб пожарцы не обиделись). Здесь пожарные могут пойти на попятную, поскольку ссылаться не на что. Если ссылки не будет, можно будет предписание оспорить. Опять же, отбиваться может уже заказчик;
- возможно, лучше предварительно предупредить заказчика о происках пожарных (решается по месту исходя из отношений с заказчиком), возможно, заказчик махнет рукой и все решится полюбовно, ВК-шники сделают этот сухотруб.
Автор: rga
« : 15 Грудень 2010, 15:46:55  »

Есть такой документ "Анализ пожарной опасности и путей ее снижения для финских бань и других помещений с повышенной начальной температурой" (издание ГУ ГПС МВД РФ, 1993 год).
Есть такой документ. Но там идет речь именно о камерах сухого жара и сушилках твердых горючих материалов.
Суть в пожарной нагрузке. Сауны снизу до верху отделаны деревом. В сушилках что-то сушится.
Парилки отделывают деревом? Те, которые видела я, были отделаны кафелем.
Автор: st.Lawrence
« : 15 Грудень 2010, 15:13:13  »

всем спасибо за советы

sbal,  пока что в письменном виде нет

rga, говорить пробовали, пока не удачно... будим ещё вести переговоры... 
а рисовать не хочется, получится что мы навязываем заказчику дополнительные работы, финансовые растраты...
Автор: rga
« : 15 Грудень 2010, 14:47:23  »

Если это на словах, то попытайтесь объяснить на словах:
1) что это не ваше;
2) что для парилки такого требования нет (насколько мне известно).
Пусть это требуют от ВК-шникков, например. Ну, или сделайте, если им так хочется или это идет в качестве компенсирующего мероприятия (какие-нибудь нарушения при проектировании парилки, не на том этаже, например, или в здании несоответствующего типа, или "грелка" не такая, или что еще).
Если это замечание в письменном виде,  то должна быть ссылка на норматив. Если ее нет или она неправильная, отписываемся тоже официально с просьбой произвести повторную экспертизу.
Автор: alex_1503
« : 15 Грудень 2010, 14:43:34  »

На сухотруб в парилке пожарной лицензии не требуется, т.к. он относится к водоснабжению и предназначен для орошения стен парилки.
Требования к сухотрубу:
Quote (selected)
Есть такой документ "Анализ пожарной опасности и путей ее снижения для финских бань и других помещений с повышенной начальной температурой" (издание ГУ ГПС МВД РФ, 1993 год).
Там сказано: "...сухотруб из стальных водопроводных труб прокладывается по периметру парильного поиещения сауны (под потолком). Диаметр труб следует принимать по расчету, принимая интенсивность орошения не менее 0,06 л/с кв. м потолка и боковой поверхности стен, с отверстиями с отверстиями 3-5 мм и шагом 150-200 мм. С целью обеспечения эффективности орошения струи воды должны быть направлены под углом 20-30 градусов под углом к орошаемой поверхности. Сухотруб подключается к общей системе внутреннего водоснабжения. Вода на орошение подается открытием вентиля, расположенного в доступном месте, за пределами помещения сауны в спец. ящике.
Автор: sbal
« : 15 Грудень 2010, 14:42:15  »

st.Lawrence, эти хотелки пожарных в письменном виде?
Автор: st.Lawrence
« : 15 Грудень 2010, 14:31:40  »

rga, я это понимаю...
здесь вот какая проблема возникла

был сделан проект Пожарной Сигнализации
отдан на экспертизу...
пожарники хотят в парилку сухотруб, "включите его в проект..."
так же возникает вопрос...
зачем в помещении с мокрым процессом сухотруб?
а даже если нужен, то какое отношение имеет проект автономного Пожаротушение к ПС?
к тому же фирма-разработчик не имеет лицензии на проектирование установок водного пожаротушения ...
и пожарники это знают

что можете подсказать, посоветовать?
Автор: rga
« : 15 Грудень 2010, 14:08:30  »

st.Lawrence, баня сухого жара (сауна) и парилка - абсолютно разные вещи. И то, что написано в нормах о САУНАХ совершенно не касается ПАРИЛОК.
Автор: st.Lawrence
« : 15 Грудень 2010, 13:17:25  »

доброе время суток
подскажите пожалуйста
нужен ли сухотруб в парилке с мокрым процессом ?

Автор: sbal
« : 26 Квітень 2010, 16:42:54  »

hi_tech, ааа  :) тогда до кучи и макс. 8 часов непрерывной работы.
Автор: hi_tech
« : 26 Квітень 2010, 16:37:36  »

sbal, я это токмо к ограничению по температуре :)
Автор: sbal
« : 26 Квітень 2010, 16:08:39  »

hi_tech, это уже к разделу "технология", нет?
Автор: hi_tech
« : 26 Квітень 2010, 13:18:58  »

Кстати, из ДБН-23
"12.32 Сауна повинна бути обладнана обмежувачем температури, який повинен відключати електронагрівач від мережі, якщо температура в зоні 4 (див. додаток М) перевищить 140 °С."
Автор: Виктор
« : 22 Квітень 2010, 03:09:27  »

Цитата: sbal
+ сигнал на э/м клапан сухотруба. Если уж городить, так по взрослому 
+сигнал на ПЦН :D
Автор: sbal
« : 21 Квітень 2010, 09:39:18  »

Виктор, + сигнал на э/м клапан сухотруба. Если уж городить, так по взрослому  ::)