Автор: александр555
« : 25 Березень 2011, 06:54:40 »Не видел эту тему раньше. У меня во всех ТУ написано:"вводной щит объекта соединить с заземляющим контуром сопротивлением менее 4-х Ом". В ПУЭ в п. 1.7.92 это значение дано для источником питания, а для повторного вроде как 1.7.95 - 10 Ом (сеть 380В). Ну как бы разница есть, причем существенная. У меня в расчетах всегда получается около 7 электродов, а вот у проектной группы при сетях контур состоит из 3-х электродов (правда сделанных контуром).Везет, сталкивался с песком часто и электродов под 40 штук 5 м.
Всегда увеличивал сопротивление 4 Ом в 7 раз (сопр песка 700 брал).