Автор: Войнов Олег
« : 08 Грудень 2008, 16:41:43 »Цитата: Electrician
физически проверяли?Проверил

Оказывается есть 3Р+откл нейтрали и 4Р
физически проверяли?Проверил
Вот она родимая как раз там и стоитфизически проверяли? Всегда, если писалось "...+N", имелось в виду, что контакты рвутся одновременно, но в полюсе предназначенном для коммутации нуля никаких реагирующих органов не установлено
Ну если он обозначен 3P+N, то это говорит о том, что в нейтрали защитного элемента (плавкой вставки) нету, а следовательно и расхождения с ПУЭ нетВот она родимая как раз там и стоит
а как быть с дифавтоматом,без разрыва в N!Может чего-то не понял. Но разве есть ДИФы без разрыва в N
разъединитель-предохранитель 3P+N. И как быть с пунктом ПУЭ неясно.Ну если он обозначен 3P+N, то это говорит о том, что в нейтрали защитного элемента (плавкой вставки) нету, а следовательно и расхождения с ПУЭ нет
3.1.17. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается.Вот тоже один из примеров нескладух в наших нормативных документах. При защите ограничителя перенапряжения STH от SE по европейским схемам устанавливается разъединитель-предохранитель 3P+N. И как быть с пунктом ПУЭ неясно.
6.1.36. Установлювати запобіжники, автоматичні та неавтоматичні однополюсні вимикачі в РЕN-, РЕ-провідниках у мережах із заземленою нейтраллю забороняється.Все правильно описано, но не указана система нейтрали после того как она заземлена.
можно ли щитать однополюсные автоматы предохранителямиможно. В чем прелесть предохранителя - в том, что он может перегореть только например в нулевом проводе (если кто-то его туда поставит), а в фазном, останется целым. То же можно сказать и про однополюсный автомат
Выдержа взята из Руководства по устройсту ЭУ от SEА какой именно "документ" РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В СЕТЯХ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ?