Повідомлення в цій темі

Автор: Anatoliy57
« : 16 Березень 2013, 16:49:08  »

Roman3R
Ведь ясно что инспектор тупо посчитал без учета косинуса. И выдал результат.
Сделать расчет, или просто замерить реальный косинус .  И сначала просто переговорить с начальником.
Предоставив данные. А не рваться в непонятный конфликт.
Автор: Roman3R
« : 16 Березень 2013, 15:39:19  »

Сделайте расчет потребляемой мощности не выходя за рамки отпущенной по ДБН В.2-23:2010 Приложение Г
На такий розрахунок можуть взагалі не звернути уваги , адже норми зазначеного ДБН не поширюються на діючі електроустановки а лише на проектовані та ті що підлягають реконструкції та капітальному ремонту .
ДБН В.2-23:2010
"Ці Норми поширюються на проектування електропостачання, електричного освітлення згідно з ДБН В.2.5-28, главою 6.1 ПУЕ і силового електрообладнання нових та існуючих, що підлягають реконструкції та капітальному ремонту житлових будинків, зазначених у ДБН В.2.2-15, адміністративних і побутових будинків та приміщень підприємств, зазначених у СНиП 2.09.04"
Автор: Anatoliy57
« : 15 Березень 2013, 21:20:45  »

1Roman1, возможно, действительно, проще и дешевле будет заключить новый договор на 12-13кВт

Это интересное решение, спорного вопроса.
А так же вы общались с инспектором, который подвластен распоряжению, вот он все и причесывает под один шаблон.
Сделайте расчет потребляемой мощности не выходя за рамки отпущенной по ДБН В.2-23:2010 Приложение Г, и идите к начальнику,
и тихо мирно решаете вопрос. С предоставлением обоснованного расчета.
Автор: Сугор
« : 15 Березень 2013, 15:58:13  »

вже запроваджена плата за приєднання.
10кВт уже есть, нужно доплатить только за 2-3кВт, да и цены, по моему, достаточно приемлемы
Автор: shtuch1
« : 15 Березень 2013, 14:57:29  »

Установленная мощьность 10 кВт (3Ф). Вводной автомат стоит 32 А. Обленерго написало предписание установить 16 А на установленную мощьность и сослалась на пункт ПКЕЕ 7.5.6
Требование неправомерно. Хотябы по тому что автомат не является "розрахунковым обликом", а выбор автоматов производится  согласно ПУЕ, а не предписаний обленерго.
Думаю одно обращение в местное отделение НКРЕЕ за разьяснениями по данному вопросу решит все проблемы.
Автор: sashkoMTM
« : 15 Березень 2013, 14:32:05  »

проще и дешевле будет заключить новый договор на 12-13кВт
хто зна....   не забувайте, що вже запроваджена плата за приєднання.
Автор: sashkoMTM
« : 15 Березень 2013, 14:31:07  »

Буду писать письмо в НКРЕ =)
для початку - краще в Держенергонагляд.
Автор: Сугор
« : 15 Березень 2013, 13:58:04  »

1Roman1, возможно, действительно, проще и дешевле будет заключить новый договор на 12-13кВт
Автор: Yurik
« : 15 Березень 2013, 13:34:50  »

1Roman1, не видел про помещение, сори. В любом случае, кроме основных потребителей - "больших свитчей", есть другие потребители (освещение, вентиляция, кондиционирование) и брать кос фи 0,72 нельзя. Про варианты решения я писал выше.
Автор: 1Roman1
« : 15 Березень 2013, 13:29:50  »


Скажите, а 10кВт на офисе это только компьютеры? Данный пункт написан для вычисления мощности ПК, а не всего офиса.

Я уже говорил что это не офис. Это Помещение где находится оборудование для предоставления услуг интернета. Контрллер с портами доступа (Большой свич) с оптикой


Буду писать письмо в НКРЕ =)
Автор: Yurik
« : 15 Березень 2013, 11:55:20  »

В принципе, это еще один довод в пользу АВ 20А. Согласно приложения Г ДБН В.2-23:2010 коэфициент мощности для электронных приборов следует принимать 0,72, т.е. получается ток 21,1А
Скажите, а 10кВт на офисе это только компьютеры? Данный пункт написан для вычисления мощности ПК, а не всего офиса.
Далее, если вы заявляете кос фи 0,72, тогда надо делать расчет на установку ККУ и при необходимости ставить её. Могут потребовать расчет необходимости установки счетчика актив-реактив. И соответственно замена при необходимости.
Самый просто и законный вариант, это увеличение мощности. Можно конечно написать заявление в областную ячейку НКРЕ, но ни кто из потребителей этого делать не хочет.
Автор: 1Roman1
« : 14 Березень 2013, 18:45:56  »

Разрешенная мощность 10 кВт.
В 16 А автомат вы не вписываетесь
А на основании чего такие выводы? 10/0,66/0,95=15,9. Вписывается. Формально. А если не хватает 16А, значит у вас больше мощность. Соответственно надо запрашивать большую мощность.
Кстати, 1Roman1, а вы в лимиты влазите?

В лимиты я влажу даже с запасом. Лимит у меня стоит 5200 зимой и 6000 летом (кандей работает)

У меня при запуске оборудования ток потребления составляет 18,5-18,5-19 А соответственно (на третей фазе больше на один модуль) когда все устаканивается (от 5 до 10 мин заморочки процессора) входит в норм режим работы то нагрузка плавает от 5 до 10 А на фазу. Летом Несколько блоков перекидываем на другие фазы чтоб кондей включить.
Автор: Anatoliy57
« : 14 Березень 2013, 17:23:36  »

пользу АВ 20А. Согласно приложения Г ДБН В.2-23:2010 коэфициент мощности для электронных приборов следует принимать 0,72, т.е. получается ток 21,1А

Вот именно. просто под рукой не было ДБН
Автор: Anatoliy57
« : 14 Березень 2013, 17:12:05  »

Дозволена потужність 10 кВт.

10 кВт разрешенная полная потребляемая мощность со всеми моими коэффициентами.
А 16 А автомат не даст мне потреблять разрешенную мощность 10 кВт одновременного включения.
Автор: hi_tech
« : 14 Березень 2013, 17:08:37  »

Сколько я как проектировщик не пытался нормативно бороться с этим явлением - ничего не получалось.
Даже имея на руках старые проекты, согласованные с энергосбытом, с вводными автоматами большей чем требуют инспектора уставки для них не закон.
Есть согласно Договору разрешенная мощность, есть формула расчета тока в зав-ти от потребителей (с учетом коэф. мощности - см.ДБН таблицу 3.6) и все.
Выписывается Акт-предписание на замену автомата согласно разрешенной мощности.

Вопрос положительно решался либо по блату либо за деньги.