Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Fogoso
« : 27 Грудень 2013, 10:00:21  »

А ни кого не смущает труба Ду100 над щитами с прочисткой? Ливневка, канализация?
Автор: il85
« : 23 Грудень 2013, 17:15:37  »

Мне понравился железный короб смонтированный на потолке крышкой в низ :)
Автор: Сергей C
« : 23 Грудень 2013, 11:21:23  »

Проект должен пройти (не)государственную экспертизу безопасности
Автор: diler
« : 08 Травень 2013, 11:55:11  »

Спасибо большое, стараемся.
Автор: uksusXIII
« : 08 Травень 2013, 11:46:02  »

diler, очень некислый монтаж. Снимаю шляпу!
Автор: diler
« : 08 Травень 2013, 10:57:59  »

Поздно увидел тему. Но попробую положить и свои пять копеек в общую копилку знаний.
Основной документ это СНИП II-35-76 и ПУЭ. Дальше надо смотреть где установлена котельная, т.к. есть свои требования для разных сфер применения.
1. По СНИП II-35-76 п. 14.15: При площади отдельных этажей котельных до 250 м2 включительно для аварийного освещения допускается применение переносных электрических фонарей с аккумуляторами или сухими элементами.
    Если все же делать аварийное освещение, то согласно п. 4.6.28 НПАОП 0.00-1.20-98 должно быть предусмотрено аварийное освещение светильниками во взрывозащищенном исполнении с включением их из вне помещения.
2. Розетку на сигнализатор загазованности (СЗ) около газовой трубы не ставил бы. Сам СЗ должен быть установлен согласно "Технических требований и правил по применению сигнализаторов довзрывоопасных концентраций топливных газов и микроконцентраций угарного газа".
3. На счет пластиковых труб. Проходили согласование со всеми инстанциями без проблем. Провод или кабель нг или нг-д + сертификаты на трубу и все нормально.
4. На счет заземления необходимо смотреть также требования и рекомендации завода изготовителя. Не забывайте об этом. В основном практически все производители пишут в своих рекомендациях по проектированию: заземлить основание (корпус, раму) котла. Чем, как и где все в тех же требованиях и рекомендациях.
5. Так же необходимо соблюдать минимальные размеры по ПУЭ к проводке относительно труб и оборудования.
6. Не сочтите за рекламу (телефоны не даю специально), но могу привести пример электромонтажа газовой котельной для сравнения. Тут еще монтаж до конца не окончен.


P.S. Мы, например, от пластиковых лотков ушли давно. Т.к. глядя на котельную через некоторое время, видно, как крышки к лоткам привязывают стяжками, потому что те не держатся. Не пишите по поводу качества лотков, мол не те используете. Для "бюджетной" котельной конечно можно, я и смотрю тут как раз такой вариант.
Автор: sbal
« : 21 Лютий 2013, 16:02:35  »

температура вспышки паров относится к жидкому топливу, а не к газу
это ты не видел "жидкий" газ.
так, что вопрос uksusXIIIа совсем не в небо.  ;)
Автор: rga
« : 21 Лютий 2013, 15:51:07  »

И то правда  :)
Автор: Сугор
« : 21 Лютий 2013, 15:42:08  »

температура вспышки паров относится к жидкому топливу, а не к газу
Автор: rga
« : 21 Лютий 2013, 15:34:55  »

З,Ы, А какая температура вспышки паров у природного газа?
ВИКИПЕДИЯ:
Основную часть природного газа составляет метан (CH4) — от 92 до 98 %. В состав природного газа могут также входить более тяжёлые углеводороды — гомологи метана:
    этан (C2H6),
    пропан (C3H8),
    бутан (C4H10).

Метан - Т. всп. -187,8 °С 
Бутан - Т. всп. -69 °С
Этан - Т. всп. 152 °С
Пропан - Т. всп. –96 °С

(Википедия + справочник Баратова-Крольченко) 
Автор: rga
« : 21 Лютий 2013, 14:42:15  »

Тогда станет вопрос - зачем строить здание, давайте ставить котлы на улице

А уже есть. Возле жилья, говорят, такое ставят. На firehelp.org.ua такой вопрос мелькал.


Автор: Сугор
« : 21 Лютий 2013, 11:47:05  »

На всякий случай, если нет прикладываю СНиП и Рекомендации
Автор: *Андрей*
« : 21 Лютий 2013, 11:44:49  »

Как-то я не увидел тут категоричности, что выключатели только предпускового освещения... Поэтому и написал.
uksusXIII, так это и есть предпусковое освещение.
"ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА НЕ БОЛЕЕ 0,07 МПА (0,7 КГС/КВ. СМ), ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ И ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА ВОДЫ НЕ ВЫШЕ 388 К (115 ГРАД. C)"
4.12. В работающих на газообразном топливе котельных, встроенных в здания, помимо основного электроосвещения в нормальном исполнении, должно иметься электроосвещение с арматурой во взрывозащищенном исполнении с самостоятельной электропроводкой и размещением выключателя и предохранителя вне помещения котельной. Это освещение используется при подготовке газифицированных котельных к пуску.
Автор: uksusXIII
« : 21 Лютий 2013, 11:42:25  »

Изучить придется много....
16.1
Електротехнічну частину проектів котелень розробляють відповідно до:
ДБН В.2.5-23, ПУЭ, НПАОП 40.1-1.32,СНиП3.05.06, СН174,ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.4.124,а також інших чинних нормативних документів і цих норм...
.
Автор: Сугор
« : 21 Лютий 2013, 11:26:42  »

uksusXIII, так это и есть предпусковое освещение. СНиП написан для котельных разной мощности. В каких-то котельных будут проходы между оборудованием, а в каких-то оборудование будет размещено вдоль стен.
Quote (selected)
14.17 ... помимо основного электроосвещения в нормальном исполнении...
Quote (selected)
14.3.   Выбор  электродвигателей,   пусковойаппаратуры, аппаратов управления, светильников и проводки следует производить в зависимости от характеристики зданий (помещений) и сооружений по условиям среды, определяемой по прил. 9 к настоящим нормам и правилам с учетом следующих дополнительных требований:
...